在什么情况下高压试验和检修可填写一张工作票? 具体情况下: 1.高压试验应填写第一种工作票。 2.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检...
在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? 应采取以下安全措施: 1.将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 2.工作前必...
停电电压互感器时应注意什么问题? 应注意的问题有: 1.不使保护自动装置失去电压。 2.必须进行电压切换。 3.防止反充电,取下二次熔断器。 4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次...
当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理? 当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员...
母线及线路出口外侧作业怎样装设地线? 方法是: 1.检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。 2.在门型...
电压互感器故障对继电保护有什么影响? 电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降...
为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45*et/S(et为设...
CT-D型时间继电器接线图: CT-E型时间继电器接线图: CT-E型时间继电器接线图: CT-E型时间继电器接线图: CT-S型时间继电器接线图: CT-S型时间继电器接线图: CT-S型时间继电器接线图: CT-S型时间...
问题一:断路器跳闸(故障指示灯亮) 可能产生原因及检查排除方法: A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮) 1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间: 2.分析负载及电网运行情况;...
一般每年进行一次。对变压器进行检修的项目有: (1)用2500V兆欧表测量变压器的绝缘电阻。 (2)检查出线套管接头是否良好,并拧紧线夹及桩头螺丝。对于铜铝接头,应检查有无腐蚀和生...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...