1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。 2.手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。 3. 传递非绝缘工具、材...
由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于...
指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流...
设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。 设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。 设备定期校验是对保护装...
新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。 核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位...
系统电压等级在110KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。 系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。...
注意事项有: 1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。 2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。 3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关...
双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路? 可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是: 1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线...
10KV高压线引入配电房要通过什么一些什么设备才能转化成我们日常用电,它们的连接顺序是如何的? 1.10kV 高压进线柜(ps:某些集成 pt 柜,若未集成 下面还应 加上 Pt柜) 2.计量柜 3.变...
工作中需要拆除全部或一部分接地线应遵守哪些规定? 应遵守的规定有: 1.上述工作必须征得值班员的许可。 2.根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...