对站用电的接线要求有哪些? 答:站用电是变电站的重要交流电源,对安全可靠供电要求非常严格。站用电源的接线通常采用单母线分段方式,由两个独立的站用变分别接在两段母线上...
二次接线图及其分类是什么? 答:二次接线图是将所有的二次设备(元件)用国家统一规定的图形和文字符号来表明其相互连接的电气接线图。电气接线图一般常见的有:原理图表示动...
对变电站的照明有哪些要求? 答:(1)变电站的所有屋内场所,以及在夜间需要进行工作和经常有运输、行人的露天地区,都应装设常用照明。(2)在需要进行检修设备的地点应装设...
展开图中回路标号的作用和原则是什么? 答:展开图中回路标号的作用是根据标号能了解回路的性质和用途,同时能进行正确的连接。而回路标号的原则是依据等电位原则在电气回路中...
什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式时所进行的一系列的有序操作。目的是改变设备...
通常采用的断路器事故跳闸音响监视回路有哪几种? 答:(1)利用断路器的一对常闭辅助接点、控制开关的13、1719两对接点和附加电阻串联于事故音响小母线( )与信号小母线(-)之...
直流系统的运行规定有哪些? 答:变电站的直流系统是一个具有多分支的庞大的供电网络。(1)具备两组蓄电池的直流系统应采用母线分段运行方式,每段应分别采用独立的蓄电池组...
中性点直接接地系统中接地时零序分量的特点有哪些? 答:(1)故障点的零序电压最高,离故障点越远零序电压越低,到变压器接地的中性点处为零。(2)零序电流的分布主要决定于...
变压器的异常运行状态主要有哪些? 答:变压器的主要异常运行状态有:过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起中性点过电压、油面降低、油温过高等。...
断路器控制回路的基本任务有哪些? 答:断路器的控制回路的基本任务是:运行人员通过回路的控制开关发出操作命令,要求断路器分闸或合闸,然后经过中间环节将命令传送给断路器...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...