1、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)所有电具的额定电流之和。( ) 2、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)所有电具的额定电压之和。( ) 3、对于动力负荷,当使用一台...
一、判断题(本大题共50小题,每小题1分,满分50分。正确的选择A,错误的选择B,) 1.不属于一级、二级用电负荷者,就是三级用电负荷。 2.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属...
电缆线路为什么要加装接地引线?如何加装? 答:当电缆线路上发生击穿或流过较大电流时,金属护套(或屏蔽层)的感应电压就可能使内衬层(或内护套)击穿,引起电弧,直至将金属护...
供电设施的计划检修,试验是提高设备完好率,延长设备寿命,保证供电安全的一项重要措施. 为了减少停电对生产带来的损失和对人民生活带来的不便,提高供电可靠性,供电企业应对供电设...
系统的中性点不接地系统,当系统遭到一定程度的冲击扰动,从而激发起铁磁共振现象。由于对地电容和互感器的参数不同,可能产生三种频率的共振:基波共振、高次谐波共振和分频...
答:1、配变电所分段母线宜在分段断路器处装设下列保护装置: 1)电流速断保护;2)过电流保护。 2、分段断路器电流速断保护仅在合闸瞬间投入,并应在合闸后自动解除。 3、分段断路...
答:1、对变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护:1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;2)绕组的匝间短路;3)外部相间短路起的过电流;...
答:1、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时; 2、避免在轻载时电压过高,而装设无功自动补偿装置在经济不合理时; 3、应满足在所有负荷情况下都能保持电压水平基...
答:1、当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据; 2、当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供...
答:1、分组电容器投切时,不应产生谐振; 2、适当减少分组数量和加大分组容量; 3、应与配套设备的技术参数相适应; 4、应满足电压偏差的允许范围。...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...