普通单相感应式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,则电能表将反转。(×) 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检高一个准确度等级。(×) 需量是指在给定时间间隔内的平均功率。最大需量是在指定的时间区内需量的最大值。(√) 多电源客户在计算客户的基本电费时,应根据客户的实际运行方式,按可能占用系统资源的最大量来计算基本电费。(√) 带电调换计费电能表,调换过程中需短接电流互感器,也存在有电量退补的问题。(√) 客户月平均用电负荷就是本月抄录的用电量与本月生产时间的比值。(√) 对于已批准同意降低功率因数标准的客户,如果实际功率因数高于降低后的标准时,不予减收电费。但低于降低后的标准时,则按增收电费的百分数办理增收电费。(√) 转供电规定,被转供户的容量,达到两部制电价时,实行两部制电价。(√) 一个受电点有两路及以上进线,正常时间同时使用。按最大需量计算:各路进线应相加计算最大需量。(×) 当发生异常用电时,计算的追退电量在有争议时,双方应再现场验证,待双方意见达成共识后,客户再结清电费。(×) 当高压客户无功表正常,只有有功表故障时,如果补偿设备无变化,可按正常情况前三个月,无功表与有功表之比,反求出有功电量。(√) 当高压客户受电盘总计量表有故障,但配电盘表正常时,可按故障前分盘电量占受盘的百分比来反求受盘总电量。(√) 采取停限电措施后,如客户已交清电费和欠交电费滞纳违约金,应即报请原批准人核准后尽快恢复客户用电,工作人员不得擅自决定是否恢复用电。(√) 电费坏帐损失是指因各供电单位应收电费无法回收而造成的损失(√)。 承付是指由付款人向银行承认付款的行为。有两种,一种是托收无承付,一种是托收承付。(√) 高供低计的用户计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过50米。(×) V型接线的电压互感器,将电压表的地一端接地,另一端分别接向电能表的三个电压端子,若三次电压表指示均为零,则表明无接地相。(√) 确定变压器容量时既要考虑现有负荷状况,又要考虑留有发展余地;既要满足高峰负荷时的用电需求,又要防止低谷负荷时变压器轻载、空载无功损耗大的问题。(√) 若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A改换为150/5A,此时电能表将变慢。(×) 三相三线有功电能表适应于测量任何三相电路的有功电能。(×) 对同杆塔架设的多层电力线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧,后验远侧。(√) (责任编辑:admin) |