至于更为先进的TCSC、STATCOM等设备放在以后的柔性电力系统里面提及。 三、系统无功设计 1)系统各点允许的最高长期运行电压,受接入电力设备绝缘水平和

  至于更为先进的TCSC、STATCOM等设备放在以后的柔性电力系统里面提及。
  三、系统无功设计
  1)系统各点允许的最高长期运行电压,受接入电力设备绝缘水平和变压器饱和的限制。例如在我国,规定500kV电网的最高长期运行电压为550kV,变压器的最高运行电压不得超过相应电压分接头额定值的105%等。
  2)系统各点的最低运行电压,决定于电力系统稳定运行需要和变压器带负荷电压分接头的调正范围的要求,对于发电厂,还受厂用电要求的制约。
  3)国外大多数电力系统考虑,允许的电压波动范围都在额定值的±5%-±10%的范围(正常和N-1方式)
  在设计电力系统的无功功率时,还需要考虑如下的一些基本要素:
  不使超高压长距离线路的甩负荷过电压超过一定允许值(稳态工频过电压值)
  保证电网的送电稳定性。这是对电网最低电压水平的限制。为了在各种可能的正常运行和规定事件后的电网运行方式下,保持运行中的所有输电线路都有一定的稳定裕度因而要求各枢纽变电所电压能保持高于一定的最低水平。事故一般考虑N-1,也有的考虑严重些N-2。世界上发生了不止一次因电压问题引起的系统大事故,这点会在以后电网大停电部分提及,电力系统稳定部分也会涉及。
  直流输电的需要。直流输电的换流装置无论以整流器方式或逆变器方式运行时,都将从交流侧吸收无功功率,这一部分无功需求相当大,也是直流输电系统需要重点考虑的内容。
  解放发电机和同步调相机的无功功率能力,使之留作事件后的紧急补偿需要。如并联电容器作为正常时的无功功率补偿,完成正常运行时校正电压的任务,而把发电机之类的旋转无功容量空出来作为事故备用。这也是国外系统的一种普遍做法。
  对于无功功率的事故紧急备用问题,可以和电网有功功率的备用情况作比较。在有功功率的安排上,必须留有足够的调峰容量、调频容量、运行备用容量以及当发生大功率缺口时的按频率降低自动减负荷。电网的无功功率安排,客观上也完全有同样类似的要求,但却一直不如有功功率那样明确。就电网特性而论,两者最大的不同在于:对于频率,是全网一致,电网中任一点的有功电源和有功负荷的增减对电网频率变化都起到基本同样的影响;而对于电压,则是区域性乃至逐点式的,各点的无功电源和无功负荷对电压变化的影响,主要是就地的,因而必须分层分区安排和调节,使无功电源与无功负荷基本逐点对应。所以当着电网发生了大的无功功率缺额的时候,在现实生活中却很难按照处理有功功率缺额相类似的原则去处理。所以这就导致实际生产中,发生较大事故时无功电压调节相当困难,导致电压崩溃等严重后果。 (责任编辑:admin)