电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

什么是电网的无功补偿和电压调节(6)

时间:2017-01-01 11:32来源:未知 作者:y930712 点击:
对于高压电网,需要制订专门的无功功率规划,除了主要由地区电厂供应地区负荷的小系统外,一般都需要在全系统的基础上进行无功功率补偿设备的协调

  对于高压电网,需要制订专门的无功功率规划,除了主要由地区电厂供应地区负荷的小系统外,一般都需要在全系统的基础上进行无功功率补偿设备的协调配置。许多系统的做法,首先是按系统峰负荷时运行方式,决定配置无功功率的补偿容量;然后按系统低谷负荷时的运行方式进行校核,决定线路充电功率的吸收容量及其实现手段。
  无功功率补偿的设计,一般需要研究两大类系统结构情况下的三种运行方式。两大类系统结构:正常和N-1;三种运行方式:大负荷,小负荷,潮流倒送方式。
  系统无功设计时,还有一些细节问题:
  500kV双回线在运行中突然断开一回,其后果是原来由断开那回线传输的有功功率将立即转移到保留在运行中的一回线上来。由于保留在运行中的那回线的电流突然增大,线路的无功损耗将成平方地增大。同时还失去了原来一回线的充电功率,这个缺额不小而且必须由两侧系统立即提供补偿。瑞典1983年12月17日的大停电事故就是由于主输电线路跳闸,受端无功补偿能力不足引发的。
  在运行的电网中,为了解决这类问题,可以采取连切部分送端机组,或在条件合适的情况下连切部分受端负荷,以减少通过保留运行线路中的传输电力,以保持事件后系统的稳定运行。但是这种后备措施,应当留给生产运行系统,以应付实际可能出现的比设计系统时选取的更为严重的情况下的事件。
  高低压电磁环网运行中高压线路突然因故断开。例如500kv与220kV线路或220kV与110kV线路并行运行。在我国,这种情况都发生在新出现高一级电压电网的初期,在这样的并联环网上传输有功功率,大部分将通过高压网一边的线路。如果传输的有功功率较大,当环网中高压线路因故障断开后,通过并联低压线路传送的电力,将立即增大到远远大于它的自然功率,其后果,或者立即引起同步运行稳定性破坏,或者受端系统电压崩溃,或者因超过线路的热容量功率而烧断线路。这些事故,在我国的运行电网中,都分别不止一次的发生过,是严重的事故后运行情况。所以这种高低压电磁环网设计时必须避免。
  是否要利用500kV线路的充电功率。一般来说不会利用,在轻负荷情况下,无论采用高压并联电抗器或是采用低压并联电抗器,总需要恰当地予以补偿。对比电网出现低电压的情况,对于生产运行系统说来,如果没有设备条件,电网出现高电压会成为一种不可控的严重现象。长期不可控的高电压,会给电力设备的安全运行带来很大的威胁。
  线路高压电抗器的补偿容量,可以考虑选择为线路充电容量的70%左右,长线路可在线路两端各设一组,中短线路可只在线路一侧装设。这样,当线路传送功率为自然功率的55%左右,线路本身的无功功率适相平衡,而当偏离此值时,两侧系统只需提供不大的无功补偿功率。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容