电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

高压绕线式电机水阻软启动柜是低压还是高压?

时间:2016-07-29 10:43来源:未知 作者:y930712 点击:
高压绕线式电机液阻软启动柜接线图 高压绕线式电机水电阻软启动柜是接在转子回路,在水阻软启动柜内把转子短接,所以转子回路仍然闭合,这样可以降低转子的启动电流,有人不明


高压绕线式电机液阻软启动柜接线图
高压绕线式电机水电阻软启动柜是接在转子回路,在水阻软启动柜内把转子短接,所以转子回路仍然闭合,这样可以降低转子的启动电流,有人不明白水阻软启接得到底是高压还是低压?转子上串的是低压。电机虽然是高压电机,但额定电压是指定子电压,转子闭合后是没有电压的。
转子上串水电阻,只是降低转子的启动电流,没有改变转子电压。转子的启动电流降低了,定子上的启动电流也自然下降了。
高压绕线电机经常用到液阻软启动柜来帮助电机平滑起动,那么液阻软启动是接在定子还是是转子上呢?对于绕线式电机,用液阻软启动柜启动,液阻软启动柜接在转子回路,见上图,虚线框内是高压电机及定子回路,虚线框外是液阻软启动柜的主回路,RS是可调水电阻,水电阻是在蒸馏水中加上一定比例的电解粉配制而成的,温度可控制,KM3是接触器,在电机定子送上电时,电机开始起动,此时RS水电阻的阻最大,此后慢慢减小,电机转速慢慢上升,根据电机功率和拖动负荷大小情况在液阻软启动内设定起动时间,起动时间到了,RS水电阻阻值也接近于0,电机转速也接近于额定转速,此时KM3有吸合,转子短接,水电阻切除,起动完毕。用液阻软启动柜可把绕线式电机的起动电流控制在电机额定电流的1.3左右,线路压降在5%以内,可以完美实现大功率绕线电机顺利起动,是电抗器等启动设备无法比拟的。