(3)电压波动。电压波动是电网常见现象,电压波动可分为两类:一种是在正常电压值上下摆动。电网在运行过程中受诸多因素的影响总是处于不断的波动状态,这种波动如果超出了主机和外围设备允许的范围,就会使计算机处于不稳定的运行状态,甚至出错,严重时还会停机或损坏机器。另一种是瞬变浪涌或瞬变下跌。由于电网供电系统故障、大负载的改变以及故障设备的影响,造成电压瞬时上升或下跌。据国外资料统计,瞬态电涌出现的频率大致为:5000V(每年1次)、2000V(每年10次)、1000V(每年50次)、400V(每年2000次)。
(4)电源故障。如某一时间段内用电需求过大、电气设备的损坏和断路、线路安装有误、电路过载、闪电和暴风雨等,导致电源故障的发生,供电中断,将持续一段时间,几分钟至几小时,有时甚至是几天,从而影响计算机系统。
2 计算机供电系统的技术要求
为计算机系统提供的电源质量的好坏,直接影响着计算机系统的可靠运行。这种影响不仅来自提供电设备的电压、频率、电流等。而且来自电网所提供的电源质量。这些基本要素都要符合计算机设备的要求,根据我国《计算机站场地技术要求》(GB2887),对供电系统的要求如下:
2.1 线制与额定电压
我国的电力系统采用的是三相四线制,相电压为220V,线电压为380V。计算机系统一般要求三相五线制,即三根相线、一根零线、一根地线,地线单独接地,不与零线共地。在同一个计算机供电系统中,送给各部分的电压可以有220V和380V。需要特别指出的是从国外引进的计算机,有110V的、有三相三线制的,遇到这种情况应设置专门的变压器。
2.2 频率
国内计算机要求的供电频率分为两种:工频50Hz和中频400Hz或1000Hz。从国外引进的计算机,有的设备要求供电的电源频率为60Hz,需要采用专门的频率变换器将50Hz的电源转换成60Hz的电源。
2.3 额定容量
计算机系统要求提供的电源额定容量以两种方式给出:
(1)在额定电压下计算机系统的总容量或计算机系统的总电流。这对选取电力设备、供电电缆、计算机机房的总发热量,以及选取合适的空调是必不可少的资料。通常供电量应留有不少于30%~50%的余量。一般电气设备在启动时要求的电流要比稳定工作时大。
(2)各分机所要求的工作电流,是指设备稳态工作时的额定值。这对设计计算机房的配电柜、选取合适的传输导线和连接器件也是必需的。
2.4 允许的电网异常范围
(1)电压波动。电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高。电网电压波动的影响是较大的。
(责任编辑:admin) |