电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

10kV干式电流互感器的规格有哪些

时间:2016-01-03 10:56来源:未知 作者:y930712 点击:
电流互感器的规格有哪些: 电流互感器规格名词解释 a额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。 b额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。 c额定二次电流

电流互感器的规格有哪些:

电流互感器规格名词解释

a额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

b额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

c额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

d额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

电流互感器规格以下是:

(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。

(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。

(3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

(4)根据需要确定变比与匝数。

(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。

(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。规定使用条件下,电流互感器参数在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容