电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

什么是海水温差发电?

时间:2015-09-29 08:26来源:未知 作者:y930712 点击:
答:首先要立刻采取停电措施,并组织足够人力和资源尽快排水。进、出配电室的人员一定要配绝缘鞋和绝缘手套。使用绝缘棒操作,按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单
(责任编辑:admin)

答:首先要立刻采取停电措施,并组织足够人力和资源尽快排水。进、出配电室的人员一定要配绝缘鞋和绝缘手套。使用绝缘棒操作,按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单位领导或者业主报告。在抢险过程中要特别注意设备人身安全隐患,对进出人员进行控制,不能随意打开设备外门,要悬挂标识牌并做好安全措施。排干水后不能急于恢复设备运行,要进行足够的通风除湿和干燥措施,检查设备、电缆、变压器等停运设备被淹情况,安排相关技术人员到现场检测所淹停运设备,对变压器、电缆做绝缘测试,只有检测到确无短路故障及隐患后,才可恢复送电。切记:如果盲目将仍有内部短路的配电室设备投入运行,将导致之前的努力前功尽弃,并且危机上级电网的安全运行,提前预防。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容