当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就像变压器一样,电动机接到电源一侧的定子绕组相当于变压器的一次绕组,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次绕组。定子

当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就像变压器一样,电动机接到电源一侧的定子绕组相当于变压器的一次绕组,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次绕组。定子绕组和转子绕组间无电的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁心形成闭合回路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转动起来,旋转磁场以最大的切割速度(同步转速)切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电动势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就像变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
定子为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。
随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电动势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大变到小,直到正常。
1 大型离心机械启动时,电动机需要把驱动机自身和负载机械的转速从零在非常短的时间内加速到工作转速,电动机的动力矩必须要克服巨大的阻力矩。
2 由于电机输出功非常大,在电压确定的前提下,电流往往是正常运行的几倍,电机的温升非常高;
3 在启动过程中对于有些电网比较小,电压降非常大(甚至可能导致电网崩溃)
4 因此关闭离心泵的出口阀门、关小压缩机入口导叶等措施均是为了降低启动力矩
5 但即使采取了上述措施,启动电流高于正常运行电流仍是正常现象


满载的时候电动机启动电流降的比较慢,空载的时候电流降的比较快
给水泵无论开出水门还是关出水门电流都是一样,只是关闭出水门的时候电流降的很快,对电机的损坏小点