刀闸故障的处理方法是什么? 答:(1)当发生刀闸接触部分发热达75Cº以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。 (2)若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。 (3)对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。 |
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...