在HMI上做了一个日期时间域显示PLC的日期时间,并用IO域设置系统的年、月、日、时、分、秒,不设置星期几,还用一个符号IO域加上一个文本列表来显示星期几。 现在的问题是:日期时间可以正常显示、正常设置,但是显示的星期几在我的日期通过设置改变了以后不随之更新。比如今天是11年12月15日星期四,当我把日期改成12月16日,还是显示星期四。 我想问的是:当我把日期改了之后,时间缓冲区中的星期数据不会同步自动更新吗? 答:可能是你用SET_RTC指令时,星期这一位是空的,那么写进去的是0,0是无效数据。 也有可能是你的SET_RTC和READ_RTC使用了相同的地址表,你读上来的星期字节是5(星期四)然后你只修改了日期值,没有修改星期值,又重新写回去了。这样PLC是不会判断这个星期值是否对应,只会按照你当前输入数值为基础来循环计算星期值。 这个PLC时钟在计算星期时比较简单,不是万年历。 |