M440变频器可以直接正反转控制切换吗?

时间:2012-01-20 22:50来源:未知 作者:y930712 点击:
我的西门子M440变频器控制电机正反转,正转切换反转,需要先将电机完全停止才能给反转信号吗???如果需要停止才能反转,这样就需要监控电机速度为0 才给信号,PLC编程有点麻烦
我的西门子M440变频器控制电机正反转,正转切换反转,需要先将电机完全停止才能给反转信号吗???如果需要停止才能反转,这样就需要监控电机速度为0 才给信号,PLC编程有点麻烦,麻烦各位指点! 答:正转切换反转,需要先将电机完全停止才能给反转信号吗—— 完全没有必要这样,你可以在电机还处于正转的情况下就给出反转信号。 变频器会自动执行正转减速到0、然后再反转加速到目标转速的过程。这个正转减速—0—反转加速的全过程都是变频器自动完成的,不需要你去控制、介入。