电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [配电知识] 10~35kV单母线带旁路倒闸操作方式讲解 日期:2017-09-14 09:28:40 点击:425 好评:0

    1用一台线路开关带另外一线路的操作 1.1设定运行方式及操作使命 图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行;514开关带着重要负荷,需保...

  • [配电知识] 母线接线形式_单母线接线的基本形式 日期:2017-09-14 09:28:38 点击:417 好评:0

    1、单母线接线构成 单母线接线如图3-1-4 所示 单母线接线方式最主要的特点是只有一组母线(也称汇流排),在图中以W表示,在母线上联接有线路,包括电源进线和电源出线,联结母线...

  • [配电知识] 单母线分段接线出线最多多少回路?单母线分段接 日期:2017-09-14 09:28:36 点击:158 好评:0

    单母线分段接线出线最多多少回路?单母线分段接线图 1、接线方式 为解决单母线分段接线线路开关检修带来线路停电问题可以采用如图3-1-6所示的单母线带旁路母线的接线,图中W2为旁...

  • [配电知识] 分段单母线环形结构的高压系统 日期:2017-09-14 09:28:34 点击:132 好评:0

    根据相关规范,民用建筑中的高压供 配电 系统经常采用单电源进线单母线方式、双电源进线单母线方式、双电源进线双母线方式,在此基础上可以进一步细分。现在介绍一种不常见的...

  • [配电知识] 高低压配电装置调度操作编号原则 日期:2017-09-14 09:28:33 点击:592 好评:0

    高低压 配电 装置调度操作编号原则 1、母线类 (1)单母线不分段为3#母线; (2)单母线分段为4#母线和5#母线; (3)旁路母线:,lOkV为1#母线。 2、 断路器 类 (1) 1OkV的,字头为2。 进线或...

  • [配电知识] 传统配电网是什么?如何区别三种配电网 日期:2017-09-14 09:28:32 点击:221 好评:0

    传统 配电 网是什么?如何区别三种配电网 传统的配电网其实就是被动的配电网,我国过去电网的发展是以安全供电为重心的,其运行、控制和管理模式都是被动的。由大型发 电厂 生产...

  • [配电知识] 双电源自动切换开关的分类 日期:2017-09-14 09:28:32 点击:73 好评:0

    双电源自动切换开关的分类 1、ATS和STS STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第...

  • [配电知识] 停送电倒闸操作的顺序要求 日期:2017-09-14 09:28:31 点击:1339 好评:0

    停送电倒闸操作的顺序要求: (1) 送电时应从电源侧逐项向负荷侧进行,即先合电源侧的开关设备,后合负荷侧的开关设备。 (2) 停电时应从负荷侧逐向电源侧,即先拉负荷侧的开关设备...

  • [配电知识] 直流屏的工作原理和作用 日期:2017-09-14 09:28:30 点击:550 好评:0

    直流屏的工作原理 直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸...

  • [配电知识] 倒闸操作应做好的几个环节 日期:2017-09-14 09:28:29 点击:102 好评:0

    倒闸操作中应做好以下环节: 1) 准备 执行操作任务时,应明确目的和停送电的范围,充分研究,做好准备; 2) 受令 将调度命令逐项记入操作票(记录用)中,然后复诵一遍,如由疑问...

栏目列表
推荐内容