主要配电装置的维护和检修操作规程 (一)高压真空 断路器 维护和检修(ZN23-35、ZN63A-12系列) 1、断路器运行前应进行一次全面的外观检查,应将绝缘件表面擦试干净,机械转动摩擦...
(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是 互感器 高压或低压熔断器熔断; (2)中性点非有效 接地 系统,三相电压指示不平衡...
熔断器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电...
变压器附件的拆卸操作规程 1、变压器附件拆卸前的准备工作 (1)拆除变压器对外连接引线,并安放固定稳妥,且不得影响变压器的起吊。 (2)拆除变压器冷却器风扇电源引线,瓦斯...
变压器的检修操作规程 1、检修开工前应完成下列技术性工作: (1)了解变压器的运行工况及历次小修中检查结果,缺陷处理情况。 (2)了解变压器历次绝缘预防性试验结果。 (3)...
工控机常见故障及其排除: ● 开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错? 首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否...
热 继电器 故障及处理对策 热继电器是工矿企业普遍使用的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等组成。它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,...
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法如下: (1)下夹件支板因距铁芯或铁轭的机械距离不够,变压器在运输 或运行中受到冲击或震动,使铁芯或夹件产生位移后,两者相碰,造成...
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器...
故障现象 产生原因 排除方法 溢流阀调节失灵 1.调压弹簧折断 2.滑阀阻尼孔堵塞 3.滑阀卡住 4.进、出油口接反 5.先导阀座小孔堵塞 1.更换弹簧 2.清洗阻尼孔 3.拆检并修正,调整阀盖螺钉...
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...