电工证复审复习试题及答案2017(5)

时间:2017-10-12 18:36来源:未知 作者:y930712 点击:
14、正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于【1.8】米。 15、低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于【0.2】米。 16、敞

  14、正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于【1.8】米。
  15、低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于【0.2】米。
  16、敞开式低压配电装置及电气设备采用网眼遮拦屏护时,遮拦下部边缘距地面不应大于【0.1】米。
  17、照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为(1.8--2 )米。
  18、当变压器总容量不超过100千伏安时,其接地装置的接地电阻允许不超过( 10 )欧。
  19、采用街码沿墙敷设的低压架空线路,与阳台等不良导体的距离应不小于( 0.1 )米。
  20、容量为50千瓦以上的电动机及其底座与邻近机器间相距的最小净距是( 1)米。
  21、自动空气开关的长延时动作过流脱扣器在线路上是作为( 过载)保护使用。
  22、星形-三角形换接降压起动器,只适宜于使用在(380伏、△接鼠笼式 )的电动机上。
  23、保护低压电容器组的熔断器熔丝,应按不大于电容器额定电流的(130 )%来选择。
  24、具有双电源供电的用户,必须装设(连锁 )装置。
  25、由专用变压器供电,但不经常起动的大容量鼠笼式电动机,当其直接起动时引起电源电压下降超过( 15 )%,则须降压起动。
  26、有一台三相鼠笼式异步电动机,额定功率为22千瓦,选用带断相保护的热继电器作过载保护时,应选(JR16-60/3D )型。
  27、大中城市用户设备容量在(250 )千瓦及以上的,原则上以高压供电。
  28、用摇表测量较潮湿电动机的绝缘时,如果吸收比不小于( 1.3 ),电动机可以不经干燥投入运行。
  29、电容器组经放电一分钟后,按规定其两端的残压不应大于( 65 )伏。
  30、经常接入的电压表,表示设备断开的允许进入间隔的信号(可作有电根据 )。
  31、在带电设备附近工作时,在正常活动范围安全距离但无安全遮栏的情况下,带电设备只能在工作人员的(前面 )。
  32、为了使主控室或配电室能得到有效的防雷保护,独立装设的避雷针应装设在(主控室或配电室建筑物外较近处 )。
  33、照明拉绳开关安装高度,一般应为( 2--3 )米。
  34、不同回路的同类照明线,穿在同一管时应不超过( 8 )根。
  35、当使用圆钢作地下敷设的人工接地体时,其最小的直径规格为( 8 )毫米。
  36、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗前方时,其最小的水平距离为( 0.7 )米。
  38、低压接户线的挡距为8米时,其最小的的铜芯线的截面为( 4 )平方毫米。
  39、额定功率为14千瓦的三相异步电动机,其操作开关可选择最小容量的交流接触器为(CJ10-40 )。 (责任编辑:admin)