电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

考电工证试题题库及答案简答题

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
1、运行维护岗位应做的分析内容是什么? 答:1)接班前对设备和系统的运行情况及各部件参数,进行检查分析; 2)值班时对 仪表 指示情况,设备参数变化及设备缺陷,进行分析;

1、运行维护岗位应做的分析内容是什么?
答:1)接班前对设备和系统的运行情况及各部件参数,进行检查分析;
2)值班时对仪表指示情况,设备参数变化及设备缺陷,进行分析;
3)抄表时对各种数据进行分析;
4)巡检时对设备的声音、振动、温度等进行分析;
5)定期试验、重大操作、新设备投用及运行方式变化时,对设备运行和变化情况进行分析。
2、直流系统在变电所起什么作用?
答:直流系统在变电所中为控制信号继电保护自动装置和事故照明等提供可靠的直流电源;为操作机构提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
3、变频器运行中为什么不能直接断开负载?
答:在变频器正常运行过程中突然断开负载,会造成变频器直流中间回路瞬间出现高压,引起过电压保护动作,严重时可能损坏滤波电容,甚至损坏逆变器。因此,停机时或切换工频时,应先使变频器降低运行频率或停机,再进行相应的操作。
4、简述不符合并列运行条件的变压器并列运行会引起什么后果。
答:1)两台变压比不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率;
2)如果是短路电压不相等,各变压器所带的负荷就不能按与变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小;
3)两台接线组别不相同的变压器并列运行,则会造成短路事故。
5、消弧线圈在系统运行中,一般采用哪种补偿方式?为什么?
答:一般采用过补偿运行方式。
因为单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流,在线路开断或因故障跳闸时不会引起串联谐振。
6、什么故障会使35KV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
答:使一、二次侧熔断器熔断的故障有:
1)电压互感器的内部故障(包括相间短路、绕组绝缘破坏);
2)电压互感器出口与电网连接导线的短路故障;
3)谐振过电压;
4)二次回路的短路故障,也可能使电压互感器二次侧熔断器熔断。
7、三相异步电动机运行时响声不正常,常见故障原因有哪几种?
答:1)轴承磨损严重时,定转子铁芯相擦或松动;
2)轴承损坏或缺油干磨,或油中有异物;
3)风道堵塞或风扇擦风罩。
4)地脚松动或基础不牢,造成电机不正常振动。
5)电压过高、过低或不平衡,负载过重。
6)定转子烧组短路或鼠笼转子断条。
8、空载运行的电动机三相电流不平衡有什么原因?
答:1)电源三相电压不平衡;2)一相绕组并联支路中有断路;3)绕组匝间短路造成三相直流电阻不平衡;4)启动设备的触点接触不良造成绕组端三相电压不平衡;5、三相绕组中有一相首尾接反或内部接线错误。
9、采用重合闸装置有何意义?
答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后,只要将断路器重合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。
10、识读电动机二次原理展开图的基本方法是什么?
答:读图前应先掌握该图样绘制的继电保护装置原理、功能及图样上所标符号的含义,然后再看图样;识图要领的基本方法:2、先看一次,后看二次;3、看完交流,看直流;交流看电源,直流找线圈;4、线圈对应查触头,触头连成一回线;5、上下左右顺序看,屏外设备接着连。
11、什么叫变压器经济运行方式?
答:在几台变压器并列运行的变电所,随着负荷的变化,经常调整运行变压器的台数;使变压器总的功率损耗最小,这种消耗最小的运行方式,就叫变压器经济运行方式。
12、电容器组切除后,为什么必须在3min后才允许再次合闸?
答:因为电容器组切除后,必须经3min才能使电容器极板上的电荷放尽,否则会使电容器因带电荷合闸,而可能造成电容器过电压损坏。为此电容器组切除后,必须3min后才允许再次合闸。
13、"两票三制"是指什么?
答:两票:工作票、操作票。三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
14、何为特种作业?
答:特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故,对操作者本人,尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业工种在生产过程中担负着特殊任务,危险性较大,一旦发生事故,对整个企业生产带来很大影响。
15、特种作业人员必须具备的条件?
答:特种作业人员必须具备的条件:(1)工作认真负责,遵守纪律;(2)年满18周岁;(3)初中以上文化程度;(4)按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格;(5)身体健康、无妨碍从事特种作业工作的疾病和生理缺陷。
16、怎样使触电者迅速脱离电源?
答:1)切断电源;
2)如切断电源有困难可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开,或用带绝缘物柄的钢丝剪断电线,使触电人脱离电源。
3)如果有人在较高处触电,应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电同时采取保护措施,防止切断电源后,触电人从高处坠落。
17、线路经过验明确无电压后,应在哪些部位挂接地线?
答:线路经过验明确无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线(同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电)。
18、SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,如何处理?
答:SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体,如故障不能排除,且压力继续降低时应在跳闸闭锁前停运该断路器,如断路器跳闸回路已闭锁,则按拒跳处理。
19、什么是SF6全封闭组合电器?
答: SF6全封闭组合电器是将一座变电站中除了变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计组合在一起,并全部封闭在接地的金属外壳中。壳内充以SF6气体作为高压设备的绝缘和断路器的灭弧介质,这种形式的组合电器称为SF6全封闭组合电器,又叫GIS。
20、系统异常运行时怎样检查设备?
答:系统异常运行时,检查表计摆动、设备音响有无异常,接地时还应检查设备有无放电,消弧线圈和电压互感器、电容器的音响、油面、油色是否正常。
21、简单表述验电的三个步骤?
答: 验电的三个步骤为:
1)、选择符合电压等级的验电器,验电前应将验电笔在已知带电的设备上验电,证实验电笔是否良好。
2)、在设备进出线两侧逐相进行验电,不能只验一相。
3)、验明无电压后再把验电笔在带电设备上复核是否良好。
22、运行中的变压器有哪些巡检内容?
答:1)变压器声音是否正常;
2)变压器有无渗油、漏油现象,油的颜色及油位是否正常;
3)电流和温度是否超过允许值;
4)瓷套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹;
5)变压器接地是否良好www.dgzj.com;
23、简述消弧线圈的作用。
答:在中性点不接地系统发生单相接地故障时,有很大的电容性电流流经故障点,使接地电弧不易熄灭,有时会扩大为相间短路。因此,常在系统中性点加装消弧线圈,用电感电流补偿电容电流,使故障电弧迅速熄灭。
24、电机运转时轴承温度过高,有哪些原因?
答:1)润滑油牌号不对,润滑油变质或里面有杂质;
2)轴承室内润滑油过多或过少;
3)轴承型号不对或质量不好;
4)轴承跑内套或跑外套;
5)电机内、外小盖或挡油环与转轴相擦。
6)连轴器不对中,皮带过松或过紧。
7)电机振动过大。
25、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的?
答:母线的相序排列从设备正面看:从左到右,左a中b右c;从上到下,上a中b下c;从远到近,远a中b禁c。
涂色:A黄、b绿、c红、中性线不接地时紫,接地时蓝,正褚、负蓝、接地线黑。
26、请指出影响绝缘电阻的因素主要有哪些?
答:(1)温度(2)湿度(3)剩余电荷(4)感应电压(5)表面脏污(6)兆欧表容量
27、哪些情况下,操作前必须进行核相?
答:1)一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;2)进线检修;3)变压器检修、拆装电缆引线接头或调整分接开关;4)系统电缆重做接线盒、电缆头 移动电缆及其他可能变换相别的作业时;5)PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须作假同期试验。
28、什么情况下电容器应退出工作?
答:下列情况电容器应立即退出工作,并汇报调度:1)电容器爆炸;2)接头严重过热或熔化;3)套管发生严重放电闪络;4)电容器严重喷油或起火。
29.哪些情况电气操作可以不填用操作票?
答: 1)事故处理
2)拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作
3)投上或取下熔断器的单一操作;
4)投、切保护 (或自动装置) 的一块连接片或一个转换开关
30.GIS中盆式绝缘子有哪几种,各有什么作用。
答:有两种:全密封式和孔洞式。
作用:全密封式用于隔离气室间气体,孔洞式用于支撑母线和各种元器件
31、简述GIS设备气室上防爆膜的作用,巡检时有何注意事项?
答:防爆膜的作用:
当内部发生故障,故障未能及时切断时,电弧使SF气体压力升高,防爆膜提供一个压力释放的窗口,防止外壳爆炸。
注意事项:  
巡检时应检查防爆膜有无破裂现象,但不准在GIS设备防爆膜附近停留,防止压力释放器突然动作,危及人身安全。
32、简答在电气设备上安全工作所采取的组织措施?
答:1)、工作票制度(2)、工作许可制度(3)、工作监护制度(4)、工作间断、转移和终结制度
33、简答GIS中快速接地开关FES的安装位置及作用?
答:安装在变电站进线线路上,具有闭合短路电流的能力,当母线筒里的导体对外壳短路时,要迅速将此短路引起的电弧熄灭掉,否则将引起GIS外壳爆炸,为此可用快速接地开关迅速接地,使断路器保护装置迅速动作,切断故障电流,使电弧熄灭。
34、写出变电所直流系统的三大组成部分的名称?
答:蓄电池组、充电设备、直流负荷
35、变电站综合自动化系统中所指的“四遥”分别是什么,具体是指哪些信号量,请说明?
答:遥信:遥信功能通常用于测量下列信号:开关的位置信号、变压器内部故障综合信号、保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号、自动调节装置的运行状态信号和其它可提供继电器方式的信号、事故总信号及装置主电源停电信号等。
遥测:遥测功能常用于变压器的有功和无功采集;线路的有功功率采集;母线的电压和线路电流采集;温度、压力、流量(流速)等采集;周波频率采集和其它模拟信号采集等
遥控:遥控功能常用于断路器和合、分和电容器以及其它可以采用继电器控制的场合。
遥调:遥调常用于有载调压变压器抽头的升、降调节和其它可采用一组继电器控制具有分级升降功能的场合。
36、变电所一台变压器差动保护动作跳闸,作为一名值班运行电工,你将如何处理?谈谈你的想法。
答:(1)、首先向调度部门和主管领导报告所发生事件。
(2)、迅速做出一方案,对变压器外部进行检查,确认有、无明显故障,对变压器瓦斯气体进行检查,确认变压器内部有无明显故障。如果能确认变压器内部、外部都无明显故障,试送电一次。
(3)、试送电成功与否都要向调度部门和主管领导汇报结果。
(4)、若试送电不成功,下一步听从调度命令安排。
37、列举变电所避雷器的常见故障。
答:①避雷器上、下引线松脱或折断②雷击放电后上、下引线严重烧伤或烧断
③雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸
38、如何判断运行中的电流互感器二次测开路?如果在巡检中发现电流互感器二次测开路,作为值班人员如何处理?
答:①、电流互感器是否发出噪声或其他怪声,电流表是否指示为零
②、首先,在最靠近电流互感器的端子排上将电流互感器短接。短接时一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套、用带绝缘把手的工具,并有监护人监护。若短路后开路现象仍未消除,应立即报告调度,将电流互感器退出运行进行修理。
39、在变电站(所)第一种工作票上需要哪些人签名?
答:工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、工作班成员、运行值班人员
40、写出“禁止合闸,有人工作”、“止步,高压危险”标示牌的底色及字样颜色,悬挂位置。
答:“禁止合闸,有人工作”: 白底红字。悬挂位置:一经合闸即可送电到设备的断路器、隔离开关操作把手上
“ 止步,高压危险!”:白底红边黑字红箭头。悬挂位置:施工地点临近带电设备的遮
栏上;室外工作的围栏上;禁止通行的过道上;工作地点临近带电设备的横梁上。
41、并列、解列操作时应遵循哪些问题?
答:1)并列操作应采用准同期法进行,准同期并列的条件是:相序相同、频率相同、电压相等。
2)解列操作时应将解列点的有功和无功潮流调至零,或调至最小。
42、什么叫内部过电压?分为几种?
答:内部过电压是指由于合闸或拉闸操作、接地或断线事故,以及其他原因引起电力系统的状态发生突然变化,从一种稳态变为另一种稳态的过渡过程,这个过程中,系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的对系统有危险过电压叫内部过电压。可分为操作过电压和谐振过电压,前者是系统操作和故障产生的,后者是电网中电容元件和电感元件参数的不利组合,造成谐振而产生的。
43、防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?
答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。
44、根据《验收规范》,写出对变压器外观进行检查的内容。
答:1)、油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。
2)、油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油运输的附件,其油箱应无渗漏。
3)、充油套管的油位应正常,无渗油,瓷体无损伤。
4)、充气运输的变压器、电抗器,油箱内应为正压,其压力为0.01~0.03MPa。
45、二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称为二次回路,二次回路依电源及用途和分为次下几种回路:1)电流回路2)电压回落3)操作回路4)信号回路。
46、什么是接地装置?如何设置?
答: 接地体与接地线的总和称为接地装置。施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,其最小规格尺寸为:圆钢,直径不小于4mm;钢管,壁厚不小于3.5mm;角钢,厚度不小于4mm;扁钢,截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。
47、停用电压互感器应注意什么?
答:用注意以下几点:1)首先应考虑该电压互感器所带的保护及自动装置,为防止误动可将有关的保护及自动装置停用;2)如果电压互感器装有自动切换装置或手动切换装置,其所在的保护及自动装置可以不停用;3)停用电压互感器应将二次侧熔断器取下,防止反充电。
48、三段保护特性脱扣器指的是什么?各有什么不同?
答:指的是长延时、短延时及瞬时脱扣器的过流保护。瞬时脱扣器一般用作短路保护;短延时脱扣器可作短路保护,也可做过载保护;长延时脱扣器只做过载保护。
49、同步电动机的励磁系统有几种?各起什么作用?
答:有两种:1)励磁功率系统向同步电动机的励磁绕组提供直流电功率。
2)励磁调节系统根据同步电动机的运行状况,对励磁电流进行自动调节。
50、什么叫涡流?涡流有哪些害处?
答:当交流电流通过导线时,再导线周围会产生交变的磁场,交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应,电流在整块导体内部自成闭合,回路很像水的漩涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电设备发热,严重时将影响设备正常运行。