电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

2021高压电工复审考试判断题题库及答案

时间:2021-10-18 09:02来源:未知 作者:admin 点击:
1、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。 对 2、位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。 错 (没有首端杆之说,终端杆位于线路首、末

1、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。

2、位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。
错     (没有首端杆之说,终端杆位于线路首、末端或电缆线路与架空线路的分界处)
3、电力线路按架设方式可为架空电力线路和电缆电力线路。

4、高压熔断器的熔体熔丝一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。

5、电流互感器为测量用电流互感器和保护用电流互感器。

6、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。

7、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。
错     (低温运行时防止润滑脂凝固)
8、接触电压是指人站在带电外壳旁水平方向0.8m处,人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。

9、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。
错     (二次侧空载电压)
10、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。

11、高压电容外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。
错     (必须立即退出运行)
12、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。
错      (其间距离不应超过15m)
13、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。

14、当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。

15、接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。
错      (接线组别不同会产生电压差)
16、相线与中性线或零线间的电压称为线电压。
错      (相线之间的电压差为线电压)
17、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。

18、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。
错     ( 增加绝缘子串数目,线路跳闸率增大)
19、能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。

20、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。

21、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。

22、对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。

23、过电流保护是变压器的主保护。
错     (变压器的主保护为差动保护和重瓦斯保护,其它保护均为后备保护)
24、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。
错     (用真空做绝缘介质)
25、变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃
错     (正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环的变压器为75℃)
26、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。

27、在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。

28、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。

29、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。
错     (效果不同)
30、变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。

31、有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。
错     (三相四线制)
32、电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。

33、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。

34、电气设备热备用状态指设备的刀闸已合上,开关未合,只要开关合上,就能送电。

35、运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。
错     (必须退出运行)
36、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。

37、验电器一般每半年进行一次绝缘试验。
错      (国家规定试验周期为一年)
38、一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的接头进行调压。

39、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。
错     (工作票和操作票)
40、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。

41、从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。
错     (到用电设备为止)
42、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。

43、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

44、高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。
错     (一般采用钢芯铝绞线)
45、高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。
错     (必须立即退出运行)
46、在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所如金属容器内应采用12V、6V安全电压。

47、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人值班员也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。

48、接地电阻测量仪主要由手摇电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。

49、当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。

50、电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。

51、工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。

52、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。
错     (变压器Y侧CT接成三角形,d侧CT接成星形,将电流相位校正过来)
53、热备用是备用电源自动投入的方式之一。

54、当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。

55、对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。

56、隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。

57、绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。

58、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。
错    (小电流接地系统中,故障点仅流过很小的电容电流,不必立即切除)
59、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。

60、由于检修工作需要,可将六氟化硫SF6断路器打开后,将六氟化硫SF6气体排入大气中。
错    (不得排入大气,应采取净化装置回收)
61、将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。

62、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。
错     (采用交流操作电源)
63、电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。
错     (属于)
64、组合式美式箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量增容或减容比较困难。

65、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器开关或熔断器。

66、对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。

67、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

68、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位相同。
错     (相位不同)
69、电力系统过电压成两大类:外部过电压和内部过电压。

70、不同原因引起的内部过电压,其过电压的大小、波形、频率、延续时间长短并不完全相同,因此防止对策也有区别。

71、雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的热效应和机械效应,雷电的这种破坏形式称为直击雷击过电压。

72、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。
错     (不允许超过最高工作电压)
73、S11-6/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量6kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
错     (高压侧绕组额定电压10kV)
74、高压电动机不采用纵差动保护。
错     (纵差动保护绕组相间短路)
75、导线允许载流量取决于其容许工作温度。
错      (取决于导线材质、敷设方式和护套绝缘)
76、对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。

77、新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。

78、当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。
错     (也要设)
79、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。

80、交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。

81、用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。

82、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。
错     (串联电路)
83、辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。

84、电力系统中相与相之间或相与地之间对中性点直接接地系统而言通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。
错     (非正常状态)
85、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。

86、导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。

87、电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。

88、供电电压过低是高压电动机最严重的故障。
错      (定子绕组相间短路)
89、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。
错      (展开图)
90、交流电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。 错      (频率越高,感抗越大,容抗越小)
91、部分电路欧姆定律用于分析通过电阻的电流与端电压的关系。

92、对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。

93、电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。
错      (伏特)
94、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。
错      (大于)
95、隔离开关电动操动机构的操作功率较大。

96、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。

97、接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。

98、电压互感器二次回路允许有多个接地点。
错      (有且只有一个接地点)
99、电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成正比。

100、如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。

101、电容器金属外壳应有明显的接地标志。

102、系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。

103、电源是将其他形式的能量转换为电能的装置。

104、信号继电器必须自保持。

105、变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。

106、输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,将造成电气设备损坏,甚至造成人员伤亡事故,这种破坏形式称为感应雷过电压。
错       (称为雷电波侵入)
107、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。
错     (低含气量是对所有真空灭弧室内部所使用材料的要求)
108、安装保护器的设备和没有安装保护器的设备可以共用一套接地装置。
错     (不能共用)
109、当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。

110、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。
错      (330kV以上为超高压)
111、在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。
错     (内部S极到N极)
112、当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。

113、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。
错     (存在各种非线性元件)
114、当使用电磁操动机构时,日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝。

115、当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。
错     (越近越危险)
116、倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。
错     (不准更改操作票,立即向值班调度询问)
117 、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。

118、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。
错      (有爆炸危险的建筑物按45°,一般建筑物按60°)
119、如果人体直接碰到电气设备一相带电导体,这时电流将通过人体流入大地,这种触电称为单相触电。

120、不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。
错      (不同型号断路器电压、结构不同,额定电流相同的开断电流也可能不同)
121、个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。

122、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。

123、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。

124、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

125、断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。

126、中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。

127、单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。

128、高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。
错     (中压配电线路)
129、变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。
错     (同样体积电压高的容量大)
130 低压电笔的测量范围为50V以下。
错     (500V)
131、高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。

132、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。

133、人体距离高压带电体太近,造成对人体放电,这种情况的触电称之为间接接触触电。
错     (直接接触触电)
134、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。
错       (不能改,询问值班调度)
135、继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。

136、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。

137、当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。

138、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。

139、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势。

140、变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数单相为1,三相为√3。

141、造成高压电容器外壳膨胀的原因之一是内部发生局部放电。

142、磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。
错     (正比)
143、线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。

144、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。

145、工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。

146、电力线路一般可为输电线路和配电线路。

147、中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-25倍,动作时限可取2S。
错      (2-2.5倍,0.2S)
148、基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。
错      (辅助安全用具)
149、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。
错      (火花间隙迅速阻断电流)
150、工作过程中,工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

151、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。
错     (将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关)
152、中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。
错     (采用电流速断保护或延时电流速断保护)
153、操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。

154、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。
错      (匝数多电压高,匝数少电压低)
155、杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。

156、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。

157、低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。

158、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。
错     (按现场条件选设备性能)
159、按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质类可为油断路器、真空断路器、六氟化硫SF6断路器等。

160、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。

161、六氟化硫SF6断路器的优点之一是灭弧性能强。

162、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。

163、长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线布越密,离导线越远,磁力线布越疏。

164、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。
错      (第一种工作票)
165、能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。

166 、电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。

167、在高压室内的二次接线及照明部工作,需要将高压设备停电或做安全措施,需要填写第一种工作票。

168、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器开关和隔离开关刀闸的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

169、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。
错     (必须建立合理的规章制度)
170、外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。

171、电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。

172、高断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。

173、感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。
错      (成正比)
174、 “在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。
错     (“禁止合闸,有人工作”)
175、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。
错     (绝缘的)
176、电力线路的作用是输送和分配电能。

177、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。
错     (感知电流)
178、在电阻串联的电路中,电路的总功率等于各串联电阻的功率之和。

179、接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。

180、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。

181、操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。

182、长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。

183、在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。

184、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部经各自的PE线别直接接零线的三相四线制低压供电系统。 
错      (直接接地)
185、输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,就将造成电气设备损坏,甚至造成人员伤亡事故,这种破坏形式称为高压雷电波侵入。

186、在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。

187、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。
错     (进线保护不影响倒闸,停用进线保护仍可进行倒闸)
188、当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。

189、安全色标中“黑色”表示强制执行。
错      (蓝色表示指令,黑色是对比色)
190、当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的50%~70%时。

191、雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的热效应和机械效应,雷电的这种破坏形式称为感应雷过电压。
错     (称为直击雷)
192、为防止人身遭受电击,水不能用于带电灭火。

193、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。

194、常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。
错     (绝缘棒是基本安全用具)
195、投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。
错     (要求双重名称)
196、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。
错      (负荷开关灭弧装置简单,不能切断短路电流)
197、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。

198、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。

199、高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。
错     (属于五防)
200、在电阻并联的电路中,电路的总功率等于各支电路的功率之和。

201、人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。

202、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。 www.dgzj.com

203、防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。

204、导体的电阻随温度变化而变化。

205、为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。

206、油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。

207、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。
错     (中性点保持零电位,非故障相对地电压不变)
208、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。

209、几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。
错     (并联不相等,串联相等)
210、避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围较大。
错     (避雷线保护范围较小,25°角)
211、电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。

212、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作。

213、过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。
错     (频率降低属于电源方面故障)
214、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。
错     (热备用状态)
215、感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向相关。

216、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。
错     (接地线压接要紧固,禁止缠绕)
217、电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。

218、绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好
错     (一年)
219、利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。

220、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。

221、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。

222、新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。

223、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

224、变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。
错     (同频率)
225、在邻近可能误登的其他铁构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

226、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。
错     (有关)
227、凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部停电者;需要填写第一种工作票。

228、箱式变电站所使用的变压器一般采用S型及以上节能型变压器。

229、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。
错     (巡视通道应保持安全距离或使用固定遮栏)
230、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。
错     (不可)
231、单线制的零线截面,应与相线截面相同。

232、互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。
错      (操作改为监控)
233、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。
错      (串联分压电阻)
234、接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。

235、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。

236、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。

237、额定电压是指变压器线电压有效值,它应与所连接的输变电线路电压相符合。

238、限时电流速断保护可以保护线路全长。

239、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及的范围。

240、电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。

241、电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。
错      (不能短路)
242、运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。

243、二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。

244、操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。

245、为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。

246、当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。

247、两根相线之间的电压称为线电压。

248、变压器的故障可为油箱内和油箱外两种。

249、在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过3mA、带延时动作的剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的补充防护措施。
错     (30mA、无延时)
250、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。

251、在磁体外部,磁力线的方向是由N极到达S极。

252、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。

253、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。

254、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。
错     (中性点接地是工作接地)
255、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。
错     (对小电流的影响更大)
256、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。

257、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。

258、磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。

259、低电压保护是高压电动机的主要保护。

260、电力电缆的基本结构由线芯导体、绝缘层、屏蔽层和接地层四部组成。
错     (接地层改为保护层)
261、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。

262、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。
错     (前一天)
263、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。

264、磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通量F,简称磁通,即F=BS。

265、在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。

266、电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。

267、电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。

268、避雷器与被保护设备并联连接。

269、六氟化硫SF6断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行、合闸操作。
错     (不能,触点断开操作回路)
270、在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。
错     (工作许可人应会同工作负责人)
271、真空断路器每次合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。

272、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。
错     (0.5s)
273、在电力系统中,若供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,则可能造成电压损耗增大,引起电压下降。

274、部分停电的工作,安全距离小于规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。

275、在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的根号3倍。

276、当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度达到稳定,不再升高。

277、在变压器内部发生故障如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

278、人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电。
错      (分为单相触电和两相触电)
279、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。
错     (不能绑扎)
280、在工作地点设置“止步,高压危险!”的标示牌。
错     (“在此工作”)
281、无功功率中的无功的含义是无用。
错     (没有转化为热能、机械能等)
282、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。
错     (操作人和监护人一起检查)
283、电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。
错     (串联)
284、当变压器二次侧不带负载,一次侧又与电网断开时的调压为无励磁调压,在二次侧带负载下的调压为有载调压。

285、低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。

286、触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。
错     (电弧没有熄灭)
287、电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水的侵入,以防止外力直接损坏电缆。
错     (屏蔽电磁干扰)
288、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。

289、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。

290、工作负责人监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

291、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。

292、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。

293、电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置,要合上刀闸和开关后才能投入运行。

294、变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。

295、阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。
错      (非线性特性)
296、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。

297、悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能为普通型和防污型两种。

298、停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。

299、当交流高压真空接触器采用机械自保持方式,接触器分闸时,分闸电磁铁得到分闸信号后动作,使合闸锁扣装置解扣。

300、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部经各自的PE线别直接接地的三相四线制低压供电系统。

301、在展开图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。

302、通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强。

303、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。

304、避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。

305、线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。

306、只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。

307、电流在外电路中从电源的正极流向负极,在电源内部是从电源负极流向正极。

308、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。

309、架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。

310、展开图中体现交流电压回路。

311、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。
错     (可靠性)
312、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。
错      (严重影响)
313、为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。
错     (和班组三级)
314、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。

315、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。

316、新装电容器组投运前,应检查电容器的额定电压是否与电网电压相符。

317、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。

318、交流高压真空接触器的真空开关管灭弧室的动、静触头一般采用圆盘形触头。

319、装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器低压侧装设低压断路器,即自动空气开关

320、变电所中的操作电源不允许出现短时中断。
对 
321、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。

322、电击是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害。

323、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。

324、变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。
错      (绝缘强度比空气高数倍)
325、大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。
错     (交流电)
326、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。

327、当雷电侵入波前行时,如遇到前方开路,会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。

328、对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。

329、通过电磁感应现象可以知道,导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越小。
错     (越大)
330、干式变压器在结构上可为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。

331、大小不随时间变化的电流称为直流电流。
错      (大小和方向)
332、接地线用绿黄双色表示。

333、三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样,都有有功功率、无功功率和视在功率之分。

334、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。

335、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确。

336、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。
错     (应严格遵守)
337、发生两相触电危害比单相触电更严重。

338、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。

339、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。

340、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。
错      (电力操动机构)
341、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。
错     (指向油枕一侧)
342、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。
错   (+7%~-10%)
343、在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压。

344、对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。

345、通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。
错     (与磁场方向垂直的)
346、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。

347、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。
错    (一个工作负责人在同一时间内只能填写一张工作票)
348、人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。

349、棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。

350、重复接地的接地电阻要求小于4Ω。
错     (重复接地要求小于10Ω)
351、高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。
错     (3kV~35kV)
352、RN型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。
错     (装设熔丝熔断指示器)
353、横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。

354、线圈匝数越多,线圈电感越大。

355、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。
错     (有二种格式)
356、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。
错      (应根据施工设计和施工规范)
357、一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。

358、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。

359、隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。
错       (操作质量和操作人员的技术水平有关)
360、电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。

361、倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。

362、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。

363、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十简单,维护也方便。

364、高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。
错     (通过负荷电流时不熔断,通过短路电流时熔断)
365、确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验。

366、低压配电线路的电压为10kV及以下。
错     (1kV及以下)
367、使用过的工作票由发票人和配电所工长负责别保管,保存时间不少于6个月。

368、电能质量包括电流、频率和波形的质量。
错      (电压、频率和波形)
369、电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。

370、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保护。

371、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。

372、对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象,是电流互感器巡视检查项目之一。

373、当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流称为欠补偿。
错     (称为过补偿 )
374、导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。 
错      (导体电阻与导体长度成正比,与截面积成反比)
375、避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。

376、电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。
错     (电流速断保护不能反映轻微的匝间短路故障,重瓦斯保护能反应变压器绕组的匝间短路故障)
377、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。

378、避雷器与被保护设备串联连接。
错      (并联连接)
379、RN型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。

380、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。

381、交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。

382、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。

383、在电阻并联的电路中,电路的电流等于各支电流之和。

384、完成工作许可手续后,工作负责人监护人应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。

385、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。
错      (单母线接线不分段)
386、交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im√2。

387、电容器正常运行时,可在3倍额定电压下长期运行。
错     (1.1倍额定电压,1.3倍额定电流)
388、当横截面积相同时,同种材料导体的长度越长,导体的电阻越大。

389、在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。

390、高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。
错       (N代表户内型)
391、远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。

392、在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路。

393、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。
错      (2.5米)
394、重复接地,是指将变压器零线三相四线制供电系统中的零干线多点接地。

395、电流互感器可为单相式和三相式。
错      (三相五柱式电流互感器)
396、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。

397、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。

398、电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。
错      (连续进行)
399、电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。
错      (利于)
400、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。

401、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。

402、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。

403、绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。

404、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。

405、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、配电能的设施。

406、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。

407、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

408、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。

409、充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。 www.dgzj.com

410、六氟化硫SF6气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。
错      (会产生)
411、短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。

412、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。

413、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。

414、导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。
错      (有关)
415、在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。

416、频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。
错      (自动重合闸装置可以提高)
417、跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。
错      (不应小于6m)
418、避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。

419、对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命。
错      (频率降低)
420、正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。

421、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。

422、针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。

423、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。
错     (50Hz)
424、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。

425、电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。
错      (属于)
426、在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。

427、配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中又为高压配电网一般指35kV、110kV及以上电压、中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压及低压配电网220V、400V。 对
428、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。

429、各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。

430、停电拉闸操作必须按照断路器开关→电源侧隔离开关刀闸→负荷侧隔离开关刀闸的顺序依次操作。
错      (断路器开关→负荷侧隔离开关→电源侧隔离开关)
431、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。
错      (不能移动)
432、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。

433、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。
错     (经过整定时间延时闭合)
434、电源的电功率表示电源在单位时间产生的电能。

435、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。

436、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。

437、弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。

438、临时接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。

439、使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。
错     (应戴绝缘手套,穿绝缘靴)
440、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。

441、电力电缆保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水的侵入,以防止外力直接损坏电缆。

442、对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。

443、干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。
错      (油浸式变压器)
444、在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来,称为电阻的串联。

445、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。
错     (称为接闪器)
446、装、拆接地线人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。

447、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。

448、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。

449、新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格。

450、变压器是根据电磁感应原理工作的。

451、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。

452、六氟化硫SF6负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫SF6断路器强。
错      (灭弧能力比SF6断路器弱)
453、正常工作条件下的直接接触触电防护,主要依靠剩余电流动作保护器发挥防护的作用。
错      (正常工作条件下的直接接触触电防护主要依靠基本防护措施,剩余电流动作保护器只是在基本防护失效后发挥补充防护的作用)
454、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。

455、高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。
错       (串联的火花间隙和阀片多)
456、电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。
错     (220V、380V为低压配电线路,3kV~20kV为中压配电线路,35~110kV及以上为高压配电线路)
457、在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。
错     (接入电源一侧是一次绕组,输出电能一侧是二次绕组)
458、接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相别接地或单相接地。

459、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏围栏上和禁止通行的过道遮栏围栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

460、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时,应在今后供电部门线路停电时及时配合处理。
错     (应向供电部门申请线路停电并及时处理)
461、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。
错      (保护范围内部短路)
462、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。
错      (应一相一相分别剪断)
463、轻瓦斯动作后必须有自保持回路。
错     (重瓦斯动作后)
464、交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控制电源即可实现分闸操作。

465、在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可为纵向吹动纵吹和横向吹动横吹两种。

466、管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部组成。

467、良好的摇表,在摇表两连接线L、E短接时,摇动手柄,指针应指在“0”处。

468、220/380V配电线路一般称为低压配电线路。

469、高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。
错     (是)
470、绝缘靴鞋要放在柜子内,并应与其他工具开放置。

471、在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。

472、高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。

473、在电路中,电能的单位常用单位是kWh,并且,1kWh的电能俗称为1度电。

474、变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。

475、交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。

476、三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍。

477、油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。

478、RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。
错      (通过接于电压互感器二次回路的电表指示,RN2型高压熔断器没有熔断指示器)
479、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

480、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因数无关。
错      (有关)
481、如果线路上有人工作,应在线路断路器开关和隔离开关刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

482、实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。
错      (频率越高,容抗越小)
483、工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面命令。

484、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。

485、靠梯与地面的夹角应以约70°为宜。
错     (60°为宜)
486、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。
错      (无功补偿装置)
487、钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。

488、为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。

489、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。
错      (继电保护装置动作)
490、高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3钟后进行。

491、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。
错      (允许最高工作电压为10.5kV)
492、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各路的出线开关。

493、变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。

494、电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。

495、35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。

496、电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。
错     (高低压绕组都是并联)
497、电缆及电容器接地前应逐相充分放电。

498、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。

499、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。

500、电网按其在电力系统中的作用不同,为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。
错      (输电网是送电网络)
501、由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。

502、在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。

503、电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流整定。
错     (过电流保护按躲过最大负荷电流,电流速断保护按躲过本线路末端最大短路电流)
504、短路是一种正常的电路运行状态。
错      (非正常的电路运行状态)
505、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。

506、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。
错      (跳开变压器各侧断路器)
507、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。

508、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。
错      (并严禁将其他负荷接入)
509、将电气设备的外露可导电部如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等通过接地装置与大地相连称为保护接地。

510、变压器的过电流保护,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流,一般应大于额定电流3-5倍。
错      (电流速断保护躲过负荷侧母线短路电流,过电流保护躲过最大负荷电流)
511、低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。

512、相线与中性线或零线间的电压称为相电压。

513、在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。

514、S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯圆载面,密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
错      (高压侧绕组额定电压为10kV)
515、在高压电气设备包括线路上工作,需要全部停电或部停电的工作应使用第一种工作票。

516、继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。
错      (也需要灵敏性)
517、在并联电路中,各支路的电流一定相等。
错      (电压一定相等,电流不一定相等)
518、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。
错      (室内4m,室外8m)
519、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。
错      (产生很大的电压降,系统电压水平骤降)
520、单线制的零线截面不小于相线截面的50%。
错      (100%)
521、运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。

522、导体电阻的大小与导体的长度、横截面积成正比,并与材料的性质有关。
错      (与导体的长度成正比,与横截面积成反比)
523、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。

524、在巡视检查时,六氟化硫SF6断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中。

525、六氟化硫SF6断路器用六氟化硫SF6气体作为绝缘介质和灭弧介质。

526、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。

527、时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。

528、在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。

529、电路中任意两点间电位的差值称为电压。

530、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。

531、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。

532、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。
错      (中性点非直接接地)
533、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。

534、电工刀可以用于带电作业。
错      (不可以)
535、若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。
错      (一类负荷)
536、电流继电器的返回电流除以动作电流,叫做电流继电器的返回系数。

537、新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。

538、电弧电流的本质是离子导电。

53、环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。

540、磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。

541、钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。
错      (按外形分为拔梢杆和等径杆两种,按配制钢筋的强度和不同处理方式分为普通杆和预应力杆两种)
542、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。

543、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。

544、金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。

545、钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。

546、电流分交流电和直流电两大类。

547、继电器是一种在其输入物理量电气量或非电气量达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。
错      (被接通或断开)
548、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位如屋脊、屋檐、屋角等处装设的带形导体。

549、工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。
错      (工作许可人应负责)
550、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。
错     (过多的无功功率传送)
551、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。
错     (应使用第二种工作票)
552、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。
错      (应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可继续工作)
553、电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。
错      (不允许二次开路,不允许装熔断器或隔离开关)
554、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。
错      (不会损坏)
555、在电路中,使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷。

556、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。

557、避雷针一般安装在支柱电杆上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。

558、金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。

559、我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。
错       (采用中性点直接接地)
560、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。
错      (因短路电流较小,不能反应正确反应)
561、在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。
错      (无电流流过)
562、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地绝缘的作用。

563、在电弧熄灭后,被电弧解的低氟化合物会急剧地结合成六氟化硫SF6气体,使六氟化硫SF6气体在密封的断路器内循环使用。

564、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

565、对电力系统进行无功补偿可提高功率因数。

566、人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电。

567、六氟化硫SF6负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫SF6气体的补气工作。
错      (使用专用补气设备)
568、消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。
错      (尖端放电原理)
569、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。
错      (采用三角形接线时)
570、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。
错      (用兆欧表测量)
571、工作许可人不得签发工作票。

572、电流流过人体的路径,从左脚至右脚的电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。

573、10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。
错       (±7%)
574、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。

575、在断路器的运行维护中,六氟化硫SF6断路器不需要每日定时记录六氟化硫SF6气体的压力和温度。
错      (需要)
576、当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流就越大,这样就越危险。

577、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

578、线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。

579、备用电源自动投入装置属于自动调节装置。
错      (不属于)
580、高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。

581、弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。

582、使用Ⅲ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于3mA、动作不多于1秒的漏电保护器
错      (使用安全特低电压)
583、高压电容器的保护熔丝熔断后,应立即更换熔断器,使电容器能尽快恢复运行。
错      (应查明原因并适当处理)
584、只有在完全切断电源后才可用水灭火。

585、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流5A或10A,供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。
错      (5A或1A)
586、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。
错     (一、二次绕组的连接方式,不是一、二次绕组之间的连接关系)
587、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。

588、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。
错      (回路编号法)
589、“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。

590、过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。
错      (属于)
591、当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。

592、所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力kVA。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。

593、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率以VA值表示,额定容量和最大容量。

594、磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。

595、在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。

596、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。
错      (即为过电压)
597、变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。
错    (阻抗电压大的变压器承受负荷偏低,阻抗电压小的变压器承受负荷偏高)
598、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。

599、电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。

600、当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。

601、三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。
错      (不属于)
602、瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。

603、验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。

604、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。

605、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。
错     (应由交班人员处理事故,接班人员协助)
606、电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。
错     (电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台短路运行的变压器)
607、杆塔按使用的材料可为钢筋混凝土杆和金属杆塔。

608、倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。

609、在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。

610、验电时,应使用相应电压等级、合格的验电器,在装设接地线或合接地刀闸装置处对各相分别验电。

611、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。
错      (有的钳表也可以测直流电流)
612、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。

613、一般防护安全用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、安全带、防护目镜等。
错     (绝缘垫是辅助绝缘安全用具,安全带是登高安全用具)
614、在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的并联。

615、引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。

616、当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。

617、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。
错     (还应标明电缆型号、规格、起讫地点)
618、安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。

619、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出3°。
错      (一般不超出30°~60°)
620、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。

621、互感器是一种特殊的变压器。

622、当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。
错     (当变压器二次绕组开路)
623、线路验电应逐相进行。

624、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。
错      (应站在上风侧)
625、对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。
错      (一般应检查)
626、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。
错     (是增强抗拉强度)
627、零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。

628、新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。
错      (投入运行一年后)
629、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。
错      (成反比)
630、按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。

631、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。

632、工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。

633、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。
错      (手摇直流发电机)
634、通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小。
错      (感应电动势越大)
635、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。

636、一般情况下,支终端杆的单横担应装在受电侧。
错      (应装在供电侧)
637、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。

638、1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。
错     (2000kW以下高压电动机)
639、装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。

640、电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下一般取0.8二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。
错      (二次空载电压和二次负载电压之差与二次空载电压之比)
641、剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。

642、电力系统频率自动调节属于自动调节装置。

643、由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。

644、停用备用电源自投装置时应先停交流,后停直流。
错     (先停直流,后停交流)
645、一台10/0.4kV变压器运行在II分接头,若要降低二次侧电压,应把分接头调至I。

646、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电面积,从而增大容量。
错      (其目的是在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动力,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性)
647、装设电抗器的目的是增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。

648、电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。

649、电容器组的过电流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。
错     (应按躲过电容器投运时的合闸涌流整定)
650、避免电压互感器产生铁磁谐振,可采用开口三角处接入非线性电阻。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容