电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

物业电工面试基本知识_物业电工面试必问题(2)

时间:2017-06-10 09:30来源:未知 作者:y930712 点击:
答:配电低压空气断路器处于跳闸状态时。集水井是一种集中排水系统,就是将雨水或地下水通过疏水层或管网集中收集后排放的设备系统,它是由水井、
(责任编辑:admin)

答:配电低压空气断路器处于跳闸状态时。集水井是一种集中排水系统,就是将雨水或地下水通过疏水层或管网集中收集后排放的设备系统,它是由水井、潜水泵、液位控制装置、配电控制装置、排水管等组成。
潜水泵一般为两台,一台处于备用状态,一台处于投运状态,两台可以自动切换和交替运行。
潜水泵配电控制装置中主电路一般有低压空气断路器、接触器、电缆或电线组成;控制电路一般有继电器(热继电器和时间继电器)、按钮、液位控制器、电压表、电流表、指示灯、熔断器或低压空气断路器、电线组成。
潜水泵常见故障一般有液位控制装置故障、接触器故障、低压空气断路器故障、潜水泵电动机故障、潜水泵电动机配电电缆故障、液位控制装置中的线缆故障等。
当现场发现或保修集水井及其潜水泵故障时,首先必须注意维修人员自身安全,不能盲目进入积水现场,必要时应该穿绝缘靴。注意潜水泵配电控制装置是否有电;当发现配电低压空气断路器处于跳闸状态时,应怀疑潜水泵电动机及其配电电缆是否存在电气短路现象;当发现配电低压空气断路器处于合闸状态,且备用潜水泵电动机配电控制回路亦正常时,应怀疑集水井中的潜水泵液位控制器是否存在故障。
6.配电设备系统的停电维护工作内容?
答:接电椿头紧固和检查(当多次发现存在松动现象时,应注意检查弹簧垫片是否老化或失效,并需要在日后运行检查中注意观察该回路的电流是否超过正常使用范围);清扫配电装置内部;粘贴示温蜡片或日后定期使用红外线测温仪测量相关带电装置温度,当发现相关带电装置温度超过合理水平的时候,应及时排除存在的任何隐患;三相色标以及命名是否符合安全规定等。
7.一台电动机及配电电缆的绝缘电阻三相分别为1欧、10欧、100欧,试问可以投运吗?
答:因为三相绝缘电阻不平滑,而最低安全绝缘电阻值为0.38欧,所以,当紧急状态时可以临时投运,但当有时间可以处理的时候,还是必须检查该电动机回路三相不平滑的原因。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容