什么是地线? 接地 线的作用是什么 通常来说,地线是用于将电线接入到地上的装置的简称,是一种参考点位是0的,并用于接大地等的导线装置。 地线连接 地线的作用是什么? 地线主...
浪涌保护器如何选型?浪涌保护器选型标准 最大放电电流的选择 根据建筑物地理位置及年平均雷暴日,计算Ng(1 km2面积内年平均雷击数)值,确定电源 防雷 器的最大放电电流。一般可...
浪涌保护器前面为什么要加熔断器和 断路器 当通过浪涌保护器的涌流大于其Imax,浪涌保护器将被击穿失效,从而造成回路的短路故障,为切断短路故障,需要加装断路器或熔断器。每...
浪涌保护器的响应时间tA tA是浪涌保护器选择时的一个重要参数,特别是在信号线路中更为关键。常用的浪涌保护器响应时间:开关型的为100ns,限压型为25ns,瞬态抑制 二极管 为10ns。...
低压电网 接地 方式名词解释 中性线N,与 变压器 低压侧中性点连接用来传输电能的电线。 保护线PE,在某些故障情况下电击保护用的导线。在DL/T499中系指在TN-C系统(后续介绍)中受...
电源浪涌保护器的作用 供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压...
避雷器的种类及优缺点 开放式间隙避雷器 间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行放电。 优点:放电能力强,通流量...
接地 跨接线是什么?接地跨接线的工程量计算 接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的...
等电位联结安装规范 建筑中的等电位箱联结:是将建筑物中各 电气 装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然 接地 体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等...
浪涌保护器前加熔断器和 断路器 的要求 在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器或熔断器不脱扣。浪涌保护器被击穿短路时断路器或熔断器要动作。如果浪...
防雷装置巡视检查项目 1、避雷针 (1)避雷针及避雷线以及引下...
接地装置巡视检查项目 1、检查接地线等设备外壳及同接地网的...
避雷器有管型避雷器、阀型避雷器及氧化锌避雷器。管型避雷器...
一、测量接地电阻的基本原理 根据接地电阻的意义,接地电阻是...