电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [电气工程] 配电线路导线架设规范图解 日期:2018-07-02 16:59:12 点击:3242 好评:0

    杆塔架设 1. 电杆高度:水泥杆一般主干线路不小于10m,接户杆不小于8m。 2. 放线前导线检查:裸导线不应有松股、 交叉、折叠、断裂、破损及腐蚀等现象;绝缘导线表面平整圆滑,色...

  • [电气工程] 开关柜安装施工要点及二次接线 日期:2018-07-02 16:59:06 点击:2014 好评:0

    开关柜安装施工要点及二次接线 开关柜安装技术规范: (1)开关柜与基础应固定可靠,平行排列的柜体安装应以联络母线桥两侧柜体为准,保证两面柜就位正确,其左右偏差<2mm,其他...

  • [电气工程] 10kV线路架设规范及导线固定和连接图解 日期:2018-07-02 16:58:58 点击:2600 好评:0

    10kV线路架设规范及导线固定和连接图解 1. 放线前导线检查:裸导线不应有松股、 交叉、折叠、断裂、破损及腐蚀等现象;绝缘导线表面平整圆滑,色泽均匀,不得有气泡、鼓肚、沙眼...

  • [电气工程] 母线施工工艺技术规范及施工要点 日期:2018-07-02 16:58:54 点击:1978 好评:0

    母线施工工艺技术规范及施工要点 0.4kV母线施工工艺 技术规范: (1)母线应按设计进行组装,组装前应对每段进行绝缘 电阻 的测定,测量结果应符合设计要求。 (2)母线安装高度应符合...

  • [电气工程] 电力拉线制作及安装方法图解 日期:2018-07-02 16:58:37 点击:4545 好评:0

    1. 拉线一般采用多股镀锌钢绞线,其规格为 GJ-35 ~ 100 。 2.拉线连接金具一般采用楔形线夹和 UT 型线夹。拉线制作时,钢绞线按需用长度计算确定后分别截取上把和下把,并用楔形线...

  • [电气工程] 电工老师傅教你安装低压补偿柜哪个位置好 日期:2018-07-02 16:58:33 点击:2007 好评:0

    电工 老师傅教你安装低压补偿柜哪个位置好 无功补偿 电容 器 柜的 电气 安装位置可大致可分为: 第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近 变压器 ) 第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变...

  • [电气工程] 电缆沿支架、桥架敷设规范施工要点 日期:2018-07-02 16:58:21 点击:2230 好评:0

    电缆沿支架、桥架敷设规范施工要点 水平敷设施工要点: (1)敷设方法可用人力或机械牵引,机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。 (2)电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。...

  • [电气工程] 电力电缆接头注意要点及处理方法 日期:2018-07-02 16:58:20 点击:1299 好评:0

    电力 电缆接头注意要点及处理方法 电力工程安装电缆终端头和中间接头是输变电电缆线路中重要的电力设备部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿...

  • [电气工程] 建筑给水排水制图标准水处理设计说明 日期:2018-07-02 16:58:20 点击:1173 好评:0

    建筑给水排水制图标准水处理设计说明 本文主要就《建筑给水排水制图标准》中水处理设计的相关部分条文进行说明。 1、基本规定 1)图线 在图线的约定中,规定了管线用粗线或中粗...

  • [电气工程] 电缆排管、电缆沟、工井挖设规范施工要点 日期:2018-07-02 16:58:13 点击:1541 好评:0

    施工要点: 1) 按照设计图纸进行现场施工, 电缆沟或工作井内通道宽, 不宜小于有关规范及标准要求。 2) 开挖应严格按挖沟断面分级开挖, 沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超...

栏目列表
推荐内容