电工基础知识_电工技术-电工最常见电路移动版

  • 地线干扰原理及消除方法

    日期:2016-10-16 16:28:18 点击:342 好评:0

    1 地环路干扰 图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大。例如附近有大功率用电器启动时,会在地线...

  • 电力系统中的接地和接零(3)

    日期:2016-10-16 16:28:17 点击:54 好评:0

    2.3 采用保护接零应注意的几个问题 保护接零能有效地防止触电事故。但是在具体实施过程中,如果稍有疏忽大意,仍然会导致触电的危险。 ①严防零线断线。 在接零系统中,当零线断...

  • 低压电网中的接地类型与供电系统

    日期:2016-10-16 16:28:14 点击:103 好评:0

    摘要 本文较详细的阐述了低压配电系统中常用的几种接地方式和供电系统,并分别阐述了各个供电系统的优缺点及应用方向。 关键词 低压电网接地类型供电系统 在低压配电网络中,由...

  • 35KV单相接地的故障处理

    日期:2016-10-16 16:28:11 点击:120 好评:0

    现象:运行中35KV1段母线接地光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断...

  • 避雷器的校验工作不可忽视

    日期:2016-10-16 16:28:10 点击:65 好评:0

    目前,雷雨季节已经到来,正值避雷器投入运行前的检验安装阶段。然而,笔者发现许多电管站忽视了这项工作,甚至将未经过工频校验的避雷器投入电网运行。这种做法是不对的。...

  • 低压配电系统保护接地

    日期:2016-10-16 16:28:09 点击:46 好评:0

    国际电工委员会(IEC)规定低压配电系统的保护接地型式,分为,TN系统、T系统和IT系统。 TN系统:电源中性点直接接地并引出中性线(N线),属三相四线制系统。在这个系统中的电气设备外...

  • 架空电力线路怎样防雷?

    日期:2016-10-16 16:28:07 点击:103 好评:0

    架空线路防雷的措施是: (1)铁塔式钢筋混凝杆架设的10千伏以上的高压线路,设有避雷线,并架设在架空线路的上方,与线路成一定保护角。在避雷线的起始端设置阀型避雷器,避雷...

  • RCD防范接地故障电弧火灾

    日期:2016-10-16 16:28:07 点击:227 好评:0

    1.电气线路发生电弧性短路时有什么迹象可引起人们的警惕? 电气线路的电弧性短路可引起电气装置内的电压波动和产生高频电磁波。如果电气装置内出现灯光闪烁或收音机、电视机受...

  • 变配电所怎样防雷?

    日期:2016-10-16 16:28:05 点击:67 好评:0

    变配电所防雷的措施是: (1)防止直击雷。露天变配电设备、建筑物、母线构架等装设防直击雷的避雷针。独立避雷针不能设在经常有人通行的地方,离主要出入口距离不应小于3米。...

  • 地线技术的种类和作用

    日期:2016-10-16 16:28:05 点击:38 好评:0

    接地技术在现代电子领域方面得到了广泛而深入的应用。电子设备的地通常有两种含义:一种是大地(安全地),另一种是系统基准地(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面...