电工基础知识_电工技术-电工最常见电路移动版

  • 配电箱安装及使用安全要求

    日期:2016-04-30 14:24:54 点击:192 好评:0

    一.使用前要求: 1.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。 2.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。 3.配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员...

  • 变压器的线圈、铁芯检修操作规程

    日期:2016-04-30 14:24:50 点击:96 好评:0

    变压器的线圈、铁芯检修操作规程 6.1、线圈的检修: 6.1.1吊芯时的一般检查 6.1.1.1通常只能外观检查,外层的高压线圈,要求其外形完整,没有位移变形,夹件和垫块不松动,,扎线紧...

  • 变压器的吊芯操作规程

    日期:2016-04-30 14:24:47 点击:76 好评:0

    变压器的吊芯操作规程 5.1吊芯检修场地的准备 5.1.1吊芯、油箱的工作,最好在变压器检修间室内进行,以便保持清洁和干燥的环境。 5.1.2在没有室内检修的条件下,露天吊芯应搭放临时...

  • KYN1一10型高压开关柜手车的操作

    日期:2016-04-30 14:24:40 点击:132 好评:0

    KYN1一10型高压开关柜手车的操作 8.3.1 类型 按手车室所安装的高压设备不同,手车可分为断路器手车;电压互感器、熔断器手车;电压互感器、避雷器、熔断器手车;电容器、避雷器、...

  • A1开关所旋转式隔离刀闸的一般操作顺序

    日期:2016-04-30 14:24:35 点击:137 好评:0

    A1开关所旋转式隔离刀闸的一般操作顺序 11.6.1 XGN2-10型高压开关柜内的隔离开关所用操作机构是JS型操作联锁机构,此联锁机构的特点是能防止操作失误。为此,对它进行操作 ,只有在...

  • 隔离开关操作规程

    日期:2016-04-30 14:24:19 点击:89 好评:0

    隔离开关操作规程 7.1 高压隔离开关除断开电压互感器、主变中性点接地等小于2A的小电流负载外,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开才能进行操作。 7.2 在执行倒闸操作前,操...

  • SF6断路器的操作规程

    日期:2016-04-30 14:24:18 点击:56 好评:0

    SF6断路器的操作规程 9.1 SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作 9.1.1 检查SF6气体压力正常(0.5MPa),当低于0.4 MPa时不得进行操作。 9.1.2 合上断路器控制电源、合闸电源,置远控近控开关...

  • 110kV高压手车操作规程

    日期:2016-04-30 14:24:14 点击:96 好评:0

    110kV高压手车操作规程 8.1 手车机械连锁装置是保证手车式断路器在工作位置而且在合闸状态下,不允许隔离插头进行切断电流操作,电气闭锁是指用行程开关的常开接点进行闭锁,只有...

  • 变配电岗位安全操作技术规程

    日期:2016-04-30 14:24:10 点击:42 好评:0

    (一)、基本要求 1、配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应辅上绝缘胶垫。 2、高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的告警牌高压危险,不得...

  • 变配电值班电工的安全操作

    日期:2016-04-30 14:24:06 点击:48 好评:0

    1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。 3、根据调...