电工基础知识_电工技术-电工最常见电路移动版

  • 什么是零点残余电压?减小零残电压的有效措施有

    日期:2015-11-09 09:32:55 点击:191 好评:0

    当两线圈的阻抗相等时,即Z1=Z2,这时电桥平衡输出电压为零。由于传感器阻抗是一个复数阻抗,有感抗也有阻抗,为了达到电桥平衡,就要求两线圈的电阻R相等,两线圈的电L相等。实...

  • 电缆故障的处理方法是什么?

    日期:2015-11-09 09:32:55 点击:23 好评:0

    电缆故障的处理方法是什么? 答:(1)电缆过负荷温度上升超过允许值时,应转移负荷。电缆着火时,立即停运故障电缆,进行灭火。(2)电缆已击穿无法运行时,若有两根以上电缆...

  • 怎样将检修设备停电?

    日期:2015-11-06 10:17:47 点击:77 好评:0

    怎样将检修设备停电? 答:检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经开关断开电源的设备上工作,应拉开刀闸...

  • 电压互感器的操作规定有哪些?

    日期:2015-11-04 09:18:42 点击:142 好评:0

    电压互感器的操作规定有哪些? 答:电压互感器停电时,应先进行其二次电压的切换(将停电电压互感器的二次负荷切换到另一电压互感器供电,但必须是一次先并列)或先停用接入该...

  • 变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些?

    日期:2015-11-04 09:18:41 点击:85 好评:0

    变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些? 答:(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约...

  • 电气设备停、送电的一般原则和顺序是什么?

    日期:2015-11-04 09:18:39 点击:526 好评:0

    电气设备停、送电的一般原则和顺序是什么? 答:(1)停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入...

  • 展开图中各回路的标号方法如何进行区分?

    日期:2015-11-04 09:18:39 点击:191 好评:0

    展开图中各回路的标号方法如何进行区分? 答:(1)直流回路的数字标号由组号和数字两部分表示标号组,每组用于由一对熔断器引下的控制回路的标号。其方法是先从正电源出发,...

  • 在哪些情况下应取下开关控制保险?

    日期:2015-11-04 09:18:38 点击:115 好评:0

    在哪些情况下应取下开关控制保险? 答:(1)开关检修或其相关的一、二次及保护回路有检修工作。(2)在倒母线过程中拉、合刀闸前应取下母联开关的控制保险(3)在保护故障的情...

  • 变电站常用的测量仪表有哪几种?

    日期:2015-11-04 09:18:38 点击:146 好评:0

    变电站常用的测量仪表有哪几种? 答:变电站常用的测量仪表有:交(或直)流电压表、电流表,有(无)功功率表,频率表,同期表,温度表,有(无)功电能表等。...

  • 对电气测量仪表的基本要求有哪些?

    日期:2015-11-04 09:18:36 点击:120 好评:0

    对电气测量仪表的基本要求有哪些? 答:(1)准确度等级:变电站用于设备和线路的交流仪表应不低于2.5级;直流仪表应不低于2.5级。(2)互感器和仪表的测量范围应保证设备在正常...