  • 35kV变压器绝缘等级分类

    日期:2016-08-29 17:24:25 点击:57 好评:0

    35 kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185 k V,工频耐受电压85 k V;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111 kV,1 min工频耐受电压73 k V。 单独采用110 mm间隙时,间隙雷电冲击放...

  • kHz级高频变压器的四大特点

    日期:2016-08-29 17:24:19 点击:44 好评:0

    ① 工作频率在几百kHz以下; ② 一般采用锰锌铁氧体材料; ③ 是目前使用最多的高频变压器; ④ 大部分是单频或窄频级的变压器。...

  • 低压电网接线方式 防触电保护

    日期:2016-08-29 17:24:05 点击:142 好评:0

    低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保...

  • 变电站工作人员作业必备

    日期:2016-08-29 17:23:57 点击:61 好评:0

    必须建立以下技术档案: 1.设备制造厂家使用说明书。 2.电气设备出厂试验记录。 3.安装交接的有关资料。 4.电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告。 5.电气设备历年大修及定期...

  • 测量变压器绕组直流电阻的正确方法

    日期:2016-08-29 17:23:53 点击:56 好评:0

    测量变压器绕组直流电阻的主要目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股...

  • 加强变电所安全稳定运行的措施

    日期:2016-08-29 17:23:52 点击:104 好评:0

    摘要:变电所作为电力系统中的重要组成部分,变电所能否做到安全、可靠、优质、经济的运行,依赖于变电所的科学管理。本文讲述了加强变电所安全稳定运行的措施。 关键词:变电所;安...

  • 电控柜接线规范

    日期:2016-08-29 17:23:44 点击:136 好评:0

    1 、元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ★适用条件 ★ 需要的灭弧距离 ★ 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对...

  • 变压器及母线技术问答

    日期:2016-08-29 17:23:41 点击:48 好评:0

    变压器及母线技术问答 1、什么是磁场? 答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似...

  • 不同温度下电力变压器绕组泄漏电流值

    日期:2016-08-29 17:23:21 点击:75 好评:0

    电力变压器绕组泄漏电流值...

  • 矿用隔爆型移动变压器操作规程

    日期:2016-08-29 17:23:18 点击:119 好评:0

    一、一般规定: 1.操作高压电器设备时要穿绝缘靴、戴绝缘手套。 2.故障断电后,要认真查看高、低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。 3.严禁在...