母线保护的方式有哪几种? 答:(1)利用供电元件的保护装置切除母线故障:即不太重要的较低电压的母线,或母线本身就是被保护设备的单元部分。可不设专用母线保护。(2)专用...
什么是中阻抗式母线差动保护? 答:所谓中阻抗式母线差动保护就是在母线保护的差动回路中串联一个阻抗元件,使差动回路的总阻抗介于高阻抗式(减少不平衡电流)和低阻抗式(提...
什么是断路器失灵保护? 答:所谓断路器失灵保护,是指当电力系统发生故障时,故障元件的保护动作发出跳闸脉冲而断路器拒绝动作,利用故障元件的保护,用较短的时限动作于连接...
断路器失灵保护的构成及其作用是什么? 答:(1)起动回路:由该组母线上所有出线的保护装置的出口继电器和判别故障是否消除的鉴别元件低电压继电器构成。它只有在同时满足:...
对重合闸的基本要求有哪些? 答:(1)动作应迅速(约1秒),在动作以后应能自动复归,并准备好下次动作。(2)应能自动起动起动方式可按控制把手位置与断路器位置不对应原则来...
重合闸装置的分类有哪些? 答:(1)按功能分:三相、单相和综合三种。(2)按系统情况分:快速、检无压、检同期等。(3)按与保护的配合分:前加速和后加速两种。...
哪些情况下必须进行核相试验? 答:(1)所谓核相就是核实需要合环或并列的两个电源系统(或变压器、电压互感器)的相序是否一致、正确。实际是通过(直接或间接)测量待并系...
新设备投入运行的操作规定有哪些? 答:1)所谓初充电就是使新安装或大修后的设备,从不带电压到带有额定电压的过程。利用该过程可以检验设备的性能(主要是绝缘水平),如绝...
隔离开关的倒闸操作原则有哪些? 答:(1)停电操作时必须按照拉断路器负荷(线路)侧隔离开关电源(母线)侧隔离开关的顺序进行。送电的顺序相反。(2)变压器停电操作时必须...
母线倒闸操作的一般原则要求是什么? 答:(1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。(2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...