回答:是可行的。 根据电流选择电流互感器:比如电流是180A,可以选用200/5的电流互感器,电度表可以选择3(6)A电度表 实际用电量=电度表读数*电流互感器变比(200/5=40),然后三个电...
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面:(mm2 ) 1、1.5、2.5 、4 、6 、10、16 、25 、35、50 、70 、95、120 载流是截面 倍数9、8 、7 、6 、5、4 、3.5 、3 、...
简单点说:1、用户电压降大,电机起动困难;2、线损增大;3、降低了发供电设备的利用率。...
答:同步发电机的冷却分为外冷和内冷两种: 1、外冷:包括空冷和氢冷 空冷:冷却介质为空气,即用空气把发电机内因损耗而产生的热量带走,这种方式结构简单,但冷却效率不高。最大装机容...
简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式? 答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关...
简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式? 答:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开...
简答题(1) 1、 油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2 、...
一、填空题 1、电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是(建立磁场,进行能量转换)。 2、发电厂中的主变压器空载时,其二次侧额定电压应比电力网的额定电压高(10%)。...
1、发电机A级检修后需进行哪些试验? 答:柴油发电机组带负荷试验。 1、事故照明切换试验。 2、UPS装置电源切换。 3、发电机定子: 4、绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。 5、直流耐...
三级配电系统一般设置的是室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。三级配电箱中的动力配电箱与照明配电箱应该分别设置,如果合置在...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...