电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [配电知识] 开关电源电磁干扰的抑制方法 日期:2014-04-17 15:12:33 点击:92 好评:0

    1、主要的方法就是串联电感、铁氧体磁环,即高频隔离措施; 2、对于单一频率的干扰可以用串联LC并联谐振电抗滤波; 3、对于单一频率的干扰可以用并联LC串联谐振旁路滤波;...

  • [配电知识] 空压机用降压启动时间和方法 日期:2014-04-17 15:12:31 点击:303 好评:0

    1、降压启动时,注意观察电流大小变化; 2、电机转速已经起来,电流明显下降瞬间,就是切换的好时机; 3、空压机如果是活塞式,可以打开高压阀门排空启动; 4、空压机如果是离心...

  • [配电知识] 三级配电两级保护的规范要求 日期:2014-04-17 15:12:25 点击:233 好评:0

    (1)《规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。 这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。 同...

  • [配电知识] 试验变压器规格的配置及计算公式 日期:2014-04-17 15:12:23 点击:72 好评:0

    合理配置 试验变压器规格应考虑的事项 1、电压:依据被试品的要求,首先选用具有适合电压的试验变压器,使选配的试验变压器高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即UnUs。其次...

  • [配电知识] 电力变压器空载、负载损耗及阻抗电压的计算方 日期:2014-04-17 15:12:21 点击:52 好评:0

    空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。 算法如下: 空载损耗=空载损耗工艺系数单位损耗铁心重量 负载损耗...

  • [配电知识] 节能变压器的计算公式 日期:2014-04-11 20:55:28 点击:313 好评:0

    1\节能变压器的计算公式(1)有功损耗:P=P0+KT2PK(1) (2)无功损耗:Q=Q0+KT2QK(2) (3)综合功率损耗:PZ=P+KQQ(3) Q0I0%S...

  • [配电知识] 高压电机软启动的方法 日期:2014-04-11 20:55:25 点击:258 好评:0

    无刷自控电机就是一种克服了鼠笼式异步电动机启动电流大,启动转矩小;绕线式异步电动机装有碳刷、滑环和复杂的启动装置等缺点;而保留了鼠笼电动机结构简单、维护工作量小;...

  • [配电知识] 普通电力电缆允许的最高温度 日期:2014-04-11 20:36:35 点击:236 好评:0

    电缆类型 电压(kV) 最高允许温度(℃) 额定负荷时 短路时 粘性浸渍纸绝缘 1~3 80 250 6 65 10 60 35 50 175 不滴流纸绝缘 1~6 80 250 10 65 35 62 175 交联聚乙烯绝缘 10 90 250 10 80 聚氯乙烯绝缘 7...

  • [配电知识] 电缆作为配电干线需注意的事项 日期:2014-04-11 20:36:32 点击:139 好评:0

    1 敷设电缆时要注意保持间距 某化工厂电工值班人员巡视低压配电室时,发现电缆沟内有一闪一闪的亮光,近前检查又没有发现异常现象,但当其离开现场后,电缆沟内爆炸起火,沟...

  • [配电知识] 电厂及电网调度术语及说明 日期:2014-04-11 20:36:05 点击:169 好评:0

    第1条 设备状态 1. 运行:对于电气设备,其相应断路器和隔离开关(不包括接地隔离开关)在合上位置。 2. 热备用:对于线路、母线、发电机、变压器等电气设备,其断路器断开,有关隔...

栏目列表
推荐内容