电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

2018国家电网招聘考试资料电气名词(2)

时间:2017-10-12 18:36来源:未知 作者:y930712 点击:
隔离开关 隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能用于切断负荷电流,否则会在其触头间形成电弧,危及人身和设备的安全,造成事故。 隔离开关的主要作用

隔离开关

隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能用于切断负荷电流,否则会在其触头间形成电弧,危及人身和设备的安全,造成事故。
隔离开关的主要作用如下:
(1)隔离电压。隔离开关一般只能用于拉开或合入只有电压没有电流的电路。在停电检修时,用隔离开关将需要检修的部分与其他带有电压的部分可靠地断开隔离(绝缘),以保证工作人员安全地检修电气设备,而不影响装置的其余部分正常工作。
(2)切换电路。当两组隔离开关并联接入电路时,在一定条件下允许用隔离开关转移负荷电流。
(3)拉、合小电流。允许用隔离开关拉、合不会在其触头间产生强大电弧的小电流电路,例如电压互感器与避雷器回路、消弧线圈回路等。
隔离开关的触头全部敞露在空气中,断开点明显可见。隔离开关断开后,隔离开关动触头与静触头之间的击穿电压必须大于隔离开关相与接地部分之间的击穿电压,以避免电路中发生过电压时断开点之间先击穿,从而保证检修人员的安全。

高压断路器

高压断路器是发电厂和变电站中最重要的电气设备之一,它具有完善的灭弧装置,是在正常和故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。

发电厂和变电站的电气主接线


发电厂和变电站的电气主接线是指发电厂或变电站中的一次设备按照设计要求连接的电路,也称为主电路。电气主接线的形式将影响配电装置布置、供电可靠性、运行灵活性和二次接线、继电保护等问题。电气主接线对发电厂和变电站及电力系统的安全、可靠和经济运行起着重要作用。
发电厂和变电站的电气主接线必须满足以下基本要求:
(1)根据发电厂、变电站在电力系统中的地位、作用和用户性质,保证必要的供电可靠性;
(2)主接线应力求接线简单、运行灵活与操作方便;
(3)保证运行、维护和检修的安全和方便;
(4)在保证以上几项要求的条件下考虑经济性,即少占土地,尽量减少初投资,节省运行费用;
(5)满足扩建的要求。
电气主接线图一般绘制成单线图,只有在局部需要表明三相电路不对称连接时,才将局部绘制成三线图。在发电厂或变电站的控制室内,为了表明该厂(站)主接线实际运行状况,通常设有电气主接线的模拟图。运行时,模拟图中的各种电气设备所显示的工作状态必须与实际运行状态相符。
典型的电气主接线大致可分为有母线和无母线两类。有母线类主接线包括单母线、双母线及带旁路母线的接线等;无母线类主接线包括桥形、多角形和单元接线。

倒闸操作


(一)倒闸操作的概念
电气设备的倒闸操作是指当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行的一系列的操作。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容