1.系统负荷电流计算 交流正常时负荷电流计算 正常工作电流 = 控制负荷电流 + 0.2 * 储能合闸机构电流 交流停电时负荷电流计算 停 电工 作电流 = 控制设备电流 + 0.2 * 储能合闸机构电流
(责任编辑:admin)

1.系统负荷电流计算
交流正常时负荷电流计算
正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流
交流停电时负荷电流计算
电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明
2。系统电池容量选择
根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)
铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次最大冲击电流
镉镍电池容量 > 0.2 * 单次最大冲击电流
根据交流停电待机时间确定电池容量
电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)
δ1 = 1 ( T >= 10 )
δ1 = 1.1 ( 5 <= T < 10 )
δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5 )
δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 )
δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )
确定电池容量
电池容量 = 计算电池容量最大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)
根据电池容量规格向上取整电池容量
3。整流模块电流计算
整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流
电池充电电流 = 0.1 * 电池容量(铅酸免维护阀控电池)
电池充电电流 = 0.2 * 电池容量(镉镍电池)
4。充电模块选择
充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)。
N ≥ (最大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流
例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(最大经常性负荷不超过6A)。
充电电流(0.1C10×200Ah) + 最大经常性负荷(约6A)= 26A。若选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。