电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气工程师面试题目_电气工程师面试试题及答案(3)

时间:2017-08-25 08:44来源:未知 作者:y930712 点击:
18.发电机启动过程中应怎样检查? 答:(1)应仔细听发电机内部的响声是否正常。 (2)轴承油温,振动及其他运转部分应正常。 (3)整流子或滑环上的

18.发电机启动过程中应怎样检查?

答:(1)应仔细听发电机内部的响声是否正常。 (2)轴承油温,振动及其他运转部分应正常。 (3)整流子或滑环上的电刷是否接触不良,跳动。 (4)发电机各部分温度有无异常升高现象。

19.发电机启动操作中有哪些注意事项? 答:断路器未合闸三相电流均等于零,若有电流则说明定子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。三相电压应平衡。核对空载特性,检查发电机转子绕组有无层间短路。

20发电机启动前应做哪些试验?

答:(1)断路器,灭磁开关的分合试验。 (2)断路器,灭磁开关的联锁试验。 (3)调速电机动作试验,转向正确,调整平稳。 (4)磁场变阻器调整灵活,无卡涩现象。 (5)主汽门关闭联跳断路器,灭磁开关试验。

与非网

模拟与电源技术社区

21.发电机升压操作时应注意什么?

答:(1)升压应缓慢进行,使定子电压缓慢上升。 (2)升压过程中应监视转子电压,电流和定子电压表指示均匀上升。 (3)电压升至额定值的50%时,应测量定子三相电压是否平衡。 (4)升压中应检查发电机,励磁机及电刷的运行情况。 (5)升压至额定后应检查转子回路的绝缘状况。

22.发电机的出,入口风温差变化说明了什么问题?

答:在同一负荷下,出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机内部损耗增加或空气量减少,应检查并分析原因。

23.发电机运行中应检查哪些项目?

答:(1)定子绕组,铁心,转子绕组,硅整流器和发电机各部温度。 (2)电机有无异常振动及音响和气味如何。 (3)发电机内有无漏油。 (4)发电机各引出线,断路器,励磁开关的设备完整,接头无放电过热现象。 (5)发电机内无流胶,渗水现象。 (6)冷却系统是否良好。 (7)电刷清洁完整,无冒火。

24.事故处理的主要原则是什么?

答:(1)设法保证厂用电源。 (2)迅速限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的危险。 (3)保证非故障设备继续良好运行,必要时增加出力,保证正常供电。 (4)迅速对已停电用户恢复供电。 (5)调整电力系统运行方式,使其恢复正常。 (6)事故处理中必须考虑全局,积极主动做到稳,准,快。

25.强送电时有何注意事项?

答:(1)设备跳闸后,有下列情况不准送电:a:有严重短路现象。B:断路器严重缺油。C :作业完后,充电时跳闸。D :断路器连跳闸二次后。 (2)凡跳闸后可能产生非同期电源者。 (3)强送220kv线路时,强送断路器所在的母线上必须有变压器中性点接地。 (4)强送电时,发现电流剧增,电压严重下降,应立即断开。 (5)强送电后应作到:线路或发电机的三相电流应平衡,对已送电断路器进行检查。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容