电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力系统配电线路技师考试题库(7)

时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
答案:解:两台变压器电压偏差为U=230-227=3V,不计绕组电阻时的平衡电流为 (1分) (1)100kVA的变压器二次侧电流为 (1分) 平衡电流 占额定电流 的百分比为

答案:解:两台变压器电压偏差为ΔU=230-227=3V,不计绕组电阻时的平衡电流为
(1分)
(1)100kVA的变压器二次侧电流为
(1分)
平衡电流 占额定电流 的百分比为
(0.5分)
(2)320kVA的变压器二次侧电流为
(1分)
平衡电流 占额定电流 的百分比为
(0.5分)
答:平衡电流 为80.43A,100kVA变压器占额定电流 的18.5%,320kVA变压器占额定电流百分比为5.7%。(1分)
13(Je2D3083).有一门型电杆,如图D-15所示,杆高18m,避雷线横担重200N,导线横担重560N,叉梁每根重100N(4根),电杆重量115N/m,试计算杆塔重心。
图 D-15
答案:解:因门型杆的两根电杆对称,在计算时可按一半考虑,电杆重量集中在杆段中部,则
=100×18+280×16+100×14+100×10
=1800+4480+1400+1000+18630
=27310(Nm) (2分)
(1分)
(1.5分)
答:该杆塔的重心在离杆根10.3m处。(0.5分)
14(Je2D3084).已知某线路耐张段,导线型号为LGJ-185,悬挂点等高,代表档距为50m。计算弧垂为0.8m,采用减少弧垂法补偿导线的塑性伸长。现在档距为60m的距内进行弧垂观测。求弧垂为多少应停止紧线?
答案:解:f1=(L/L0)2f0=(60/50)2×0.8=1.15(m) (1.5分)
因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12% (5分)
∴f=f1(1-12%)=1.15×0.88=1.01(m) (1.5分)
答:弧垂为1.01m时应停止紧线。(1分)
15(Je2D4085).如图D-16(a)所示为35kV线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重为157N,安装情况下垂直力ΣG1为11445N,横担采用A3钢,[ ]=157MPa,试选择上横担的吊杆直径。
图 D-16(a)
答案:解:受力图如图D-16(b)所示,由Σpy=0得
(2分)
=24890.76(N)
吊杆所需截面面积为
(2分)
图 D-16(b)
答:根据以上计算结果可选用 的A3圆钢,因为A 16=201mm2>158.54mm2,故选用 16的A3圆钢为构造上的最低要求。(1分)
16(Je2D4086).某耐张段总长为5698.5m,代表档距为258m,检查某档档距为250m,实测弧垂为5.84m,依照当时气温的设计弧垂值为3.98m。试求该耐张段的线长调整量。
答案:解:根据连续档的线长调整公式得
=0.259×(-18.265)=-4.73(m) (2.5分)
答:该耐张段的线长调整量应减少4.73m。(0.5分)
17(Je2D4087).已知某输电线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径为13.87mm,自重比载为g1=35.187×10-3N/(m?mm2),导线振动的下限风速vn=0.5m/s;上限风速vm=4.0m/s,已知导线最高气温时应力68.55MPa,导线最低气温时应力99.45MPa,求防振锤的安装距离。
答案:解: =11.548(m) (1.5分)
=0.959(m) (1.5分)
=0.89(m) (1.5分)
答:防振锤的安装距离为0.89m。(0.5分)
18(Je2D4088).某35kV配电线路,在运行中发现某档距中新架设由一条10kV配电线路穿越,如图D-17所示,用绝缘绳测得交叉跨越点得垂直距离d=3.5m,测量时的气温为10℃,在有关设计资料中查得t1=10℃时的该应力为 1=80MPa,自重比载G1=34.047×10-3N(m?mm2),问最高温t2=40℃交叉跨越距离是否满足要求,这时的应力为 2=60MPa(该档距A、B两悬点等高)。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容