电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

继电保护和电网安全自动装置校验规程(2)

时间:2016-06-18 11:24来源:未知 作者:y930712 点击:
的一组母线上的元件 向另一组母线,然后用母联开关的 两侧闸刀 将母联开关隔离。答: 冷倒 16. 对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用
的一组母线上的元件 向另一组母线,然后用母联开关的两侧闸刀将母联开关隔离。 答:冷倒 16. 对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用 两侧闸刀将旁路开关隔离。 答:旁路开关 17. 对于线路高电阻性接地故障,由 带较长时限切除。 答:(方向零序电流保护) 18. 线路保护和远方跳闸的通道方式有 答:(光纤专用芯、复用载波、复用数字微波、复用光纤的PCM) 19. 500kV线路高频保护与通讯复用载波机,采用 )耦合,一般取 (A、B两相)。载波机工作原理采用移频键控方式,即正常有 (监频);故障时,频率跃变,发 (跳频)。不同原理的载波机移频键控数或方式也不相同。 答:相—相 20. 一般情况,开关失灵保护由线路、母线、短线、变压器差动等保护起动,加上本身的 ,瞬时再跳本开关,经延时跳本开关三相及相邻开关 答:相电流判别 21. 华东电网主系统220kV线路均设置 高频保护,实现线路主保护的双重化。一般情况下,应至少有一套主保护投入运行,旁路开关代出线开关运行时,通常 (高频闭锁)保护切至旁路开关。 答:(二套) 22. 距离保护为变压器的主要后备保护,两侧距离保护方向均指向 ,不作为变压器低压侧故障的后备。 答:(变压器) 23. 继电保护装置必须满足 四个基本要求。 答:选择性 快速性 灵敏性 可靠性 24. 电力系统发生短路时,通常有 及电流与电压间 改变等现象。 答:电流增大 电压降低 相位角 25. 后备保护分为 。 答:近后备 远后备 26. 变压器的外部故障有: 短路,外部相间短路引起的 和外部接地短路引起的 和中性点。 答:套管 引出线 过电流 过电流 过电压 27. 轻瓦斯保护应动作于 ,重瓦斯保护应动作于 。 答:信号 跳闸 28. 过流保护的动作电流按 来整定。 答:躲过最大负荷电流 29. 距离保护就是反映 的距离,并根据这距离的 确定动作时限的一种保护装置。 30. 电力系统的暂态过程有三种:即(波)过程、(电磁暂态)过程和 过程。 答:(机电暂态) 31. 500kV线路高频保护停,要求 陪停。500kV母线差动保护全停,要求(母线)陪停。 线路) 32. 电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,应避免经 多级变压器传送无功功率。 答:长距离线路 33. 高压断路器主要由 部分、 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容